36伏100瓦的灯需要多粗的线!
linxingjixiechang
2007年11月18日 21:50:15
来自于照明工程
只看楼主

由150伏/安220变36的变压器我在输出36伏的端口上接一个36伏100瓦的灯泡(普通照明灯)需要多粗的线来连接灯泡与变压器?

由150伏/安220变36的变压器
我在输出36伏的端口上接一个36伏100瓦的灯泡(普通照明灯)
需要多粗的线来连接灯泡与变压器?
免费打赏
zwjian
2007年11月18日 23:51:06
2楼
次级有不到3A的电流,初级将更小。随便一种规格线就可以,但考虑到线的机械强度安全建议用护套线或0.75——1.0的软铜线。
回复
linxingjixiechang
2007年11月19日 09:26:14
3楼
大多数都是离灯5厘米内的导线被烧焦
回复
linxingjixiechang
2007年11月19日 17:44:04
4楼
为什么灯口处的温度很高?老是把灯口处的导线烧断?
回复
一指慢
2007年11月19日 19:21:57
5楼

主要是接触问题。可用焊接。
回复
linxingjixiechang
2007年11月19日 19:42:47
6楼
那普通的白炽灯口接线端与导线怎样焊接?
用铜条气焊吗?
灯口处的导线用黄蜡管穿一下效果如何?
回复
一指慢
2007年11月21日 13:32:20
7楼

锡焊即可。
回复
一指慢
2007年11月21日 13:38:08
8楼

150÷36≈4.1667(A)
回复
linxingjixiechang
2007年11月21日 18:16:25
9楼
哦!好的太谢谢你了!
回复
chenguogxh
2007年11月30日 17:20:40
10楼
应该是略大于100÷36吧
回复
linxingjixiechang
2007年12月14日 21:11:35
11楼
那不是的用2.5的铜线?
回复