你好,高压电机改造后标高比原来高了,原有高压电缆够不到电机接线柱,可否在电缆接线端子处加一块铜板后再与电机接线柱连接

你好,高压电机改造后标高比原来高了,原有高压电缆够不到电机接线柱,可否在电缆接线端子处加一块铜板后再与电机接线柱连接
免费打赏
电气交流
2016年11月22日 15:43:31
12楼
这种方式不合适 个人觉得可以有两种方式
1 做电缆头 冷缩;
2 做转接箱 也就是用铜排过渡转接下 箱体密封!
回复
电气交流
2016年11月22日 15:45:20
13楼
我有个项目 电缆13公里 每一盘电缆的长度660米 中间做了很多电缆头!
回复
龙门之桐
2016年12月11日 16:19:11
14楼
本帖最后由 龙门之桐 于 2016-12-11 17:02 编辑

请看GB50168-2006《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》第六章。拙见,绝缘性能不太容易达到要求的情况下,还是尽可能不要增加接头,增加接头的工艺要求也很麻烦。北方郎前辈说的离地面高度问题也须考虑,距离太近了容易出问题。毕竟高压,小心为上。
PS:感觉在和高压电机连接的端子处加铜板比一般的增加接头还要危险。
回复