你好,高压电机改造后标高比原来高了,原有高压电缆够不到电机接线柱,可否在电缆接线端子处加一块铜板后再与电机接线柱连接
你好,高压电机改造后标高比原来高了,原有高压电缆够不到电机接线柱,可否在电缆接线端子处加一块铜板后再与电机接线柱连接
2楼
应该可以的,铜板上套上热缩套管。
回复
3楼
距离不是太大的情况下,可以使用铜板接一下;
距离大的话还是接一下电缆,做法参照图集 13D101-1~4 110kV及以下电力电缆终端和接头
回复
4楼
绝对不允许。
看看敷设路径电缆沟(井)等中是否有裕量。如无裕量更换电缆。
回复
5楼
相当于多了中间接头。
重要回路不能有中间头的
你这个高压电机应该属于重要设备、重要用途。
建议从其他方面想办法,比如配电房柜子看看移动一下行不行
回复
6楼
urpig 发表于 2016-11-18 12:43 相当于多了中间接头。重要回路不能有中间头的挪柜子不可行。倒是可以看看能否用较近的备用高压柜,单独增加一面柜也可以。
回复
7楼
cmb178 发表于 2016-11-18 05:18 距离不是太大的情况下,可以使用铜板接一下;距离大的话还是接一下电缆,做法参照图集 13D101-1~4 110kV及 …不可以。高压电缆绝缘要求相当高,接线盒至地面间距根本不够安装高压电缆接头。
回复
8楼
距离长做中间头,很短的话用铜排过渡(套10KV或35KV专用热缩套),用的话没问题
回复
9楼
北方郎 发表于 2016-11-18 11:07 绝对不允许。看看敷设路径电缆沟(井)等中是否有裕量。如无裕量更换电缆。这么严格的要求?能带来多严重的后果那
回复
10楼
有没有这方面的规范
回复
11楼
电缆敷设一般都留有余量
回复