想请教一下大家,喷淋管道在安装的时候,是否可以拐弯,是上下有高差的拐弯,不是水平面上的拐弯,主管是否可以拐弯,支管是否可以拐弯,如果可以拐弯,有没有什么规范要求,谢谢您的意见!

想请教一下大家,喷淋管道在安装的时候,是否可以拐弯,是上下有高差的拐弯,不是水平面上的拐弯,主管是否可以拐弯,支管是否可以拐弯,如果可以拐弯,有没有什么规范要求,谢谢您的意见!
011.JPG

007.JPG

005.JPG


005.JPG


007.JPG


011.JPG

免费打赏
安穆明weibo
2016年11月17日 17:03:40
2楼
这个并没有规定说不可以吧,只是拐弯的次数越多水利条件越不好。相对的管件配件就会多很多,这样导致有三个问题:
1.局部损失增大,泵扬程得提高
2.管件增多,损坏漏水的可能性增加。
3.相对于管路,造价会稍微提高。
回复
toumingweixiao000
2016年11月19日 14:10:58
3楼
不是不可以,只是冬季室内如果无采暖设施的话,喷淋系统放空防冻胀会有点困难,别的应该没什么大麻烦吧。
不过如果是室内非采暖区域,那么设计时应该会考虑采用干式喷淋,比如预作用系统什么的。
回复
云海潇洒飞
2016年11月20日 09:02:36
4楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-17 17:03 这个并没有规定说不可以吧,只是拐弯的次数越多水利条件越不好。相对的管件配件就会多很多,这样导致有三个 …谢谢您!我查了施工规范,这样需要增加泄水装置,这样的施工,说明施工方案不合理!我的理解!
回复
渊工
2016年11月20日 13:46:25
5楼
可以的 末端压力满足就行了!
回复
吴志鸿wx
2016年11月22日 10:43:07
6楼
2016-11-22 10-35-31.jpg
回复
waterwold
2016年12月02日 13:21:53
7楼
吴志鸿wx 发表于 2016-11-22 10:43 这么多评论我只服你
回复
lichangan1000
2016年12月02日 13:45:17
8楼
没错,都说不到点子上。冲洗时,排不走脏污。容易形成沉淀。
不利于管道内,气体到最高点排走。
回复
liu8661497
2017年05月04日 10:31:25
9楼
楼上几位说的已经很到位了
回复