住宅建筑的分区问题
暖通给排水牛犇
2016年11月17日 09:46:28
只看楼主

一个26层的住宅建筑,每层3m,生活给水以及中水给水该如何分区?

一个26层的住宅建筑,每层3m,生活给水以及中水给水该如何分区?
免费打赏
暖通给排水牛犇
2016年11月22日 09:12:11
22楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-22 08:56 中水没有市政压力,直接由泵供水。可以和给水一样的分区,也可以按照我前面所提到的三个条件来分区。好的,那我可以分两个区吗,下面十三层一个区,上面十三层一个区,这样分的话每一个分区最底层的卫生器具的静水压力大致为0.39Mpa,小于0.45Mpa,每一区的最下面两层的入户管设置减压或调压设施,入户水压根据实际情况加减压阀, 顺便再问一个问题,知道供水压力和管长,怎么确定每一户的入户压力
回复
陆耀
2016年12月10日 15:22:01
23楼
市政水压力不稳定,一到四层市政供,上面的分成两个区,下面的楼层设置减压阀。保证不超压。个人意见
回复
一毛钱俩
2017年03月20日 14:57:37
24楼
都是正解 混土木币
回复

相关推荐

APP内打开