住宅建筑的分区问题
暖通给排水牛犇
2016年11月17日 09:46:28
只看楼主

一个26层的住宅建筑,每层3m,生活给水以及中水给水该如何分区?

一个26层的住宅建筑,每层3m,生活给水以及中水给水该如何分区?
免费打赏
给排水设计佬
2016年11月17日 12:24:10
2楼
首、二层用市政压力,剩余的八层一个区,共3个。
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月17日 13:24:32
3楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-17 12:24 首、二层用市政压力,剩余的八层一个区,共3个。这是根据什么分的,每个分区的供水压力如何计算?
回复
安穆明weibo
2016年11月17日 17:16:43
4楼
建环牛犇犇00 发表于 2016-11-17 13:24 这是根据什么分的,每个分区的供水压力如何计算?规范有规定:3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。还有节水规范规定入户水压不宜超过0.2Mpa,根据这些规定来分区。
回复
给排水设计佬
2016年11月18日 12:22:55
5楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-17 13:24 这是根据什么分的,每个分区的供水压力如何计算?其实就是为了减少使用减压阀的层数(我是这样分的)。
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月21日 09:17:21
6楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-17 17:16 规范有规定:3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 各分区最 …那我可以分两个区吗,一至十一层一个区,十二层至二十六层一个区,市政压力是0.3Mpa的话,低区和高区都需要加压供水?
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月21日 09:26:41
7楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-17 17:16 规范有规定:3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 各分区最 …怎么根据市政的供水压力确定其最高供水层数,0.3Mpa的市政供水压力最高可以供30m吗,每层三米的话,加上走在地下,可以供到第九层吧?
回复
安穆明weibo
2016年11月21日 09:42:36
8楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-21 09:17 那我可以分两个区吗,一至十一层一个区,十二层至二十六层一个区,市政压力是0.3Mpa的话,低区和高区都需 …充分利用市政压力,如果甲方要求要自己供水,就按照甲方要求供水。另外如果住宅有商业网点或者有些商业部分,水费的计算和住宅又是不一样的。所以,建议还是分三个区。
回复
安穆明weibo
2016年11月21日 09:45:44
9楼
暖通给排水牛犇 发表于 2016-11-21 09:26 怎么根据市政的供水压力确定其最高供水层数,0.3Mpa的市政供水压力最高可以供30m吗,每层三米的话,加上走 …0.3Mpa是供不到九层的。你不是学本专业的吧?这个30m,要扣除各种损失。比如你水管的埋深,低于室外地坪,水管的沿程、局部损失,最后用水点的控制水头,一般都得要5m~10m的水头。
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月21日 10:56:20
10楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-21 09:45 0.3Mpa是供不到九层的。你不是学本专业的吧?这个30m,要扣除各种损失。比如你水管的埋深,低于室外地坪, …我学的是暖通,不是给排水,好的,我知道了,谢谢
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月21日 10:58:05
11楼
安穆明weibo 发表于 2016-11-21 09:42 充分利用市政压力,如果甲方要求要自己供水,就按照甲方要求供水。另外如果住宅有商业网点或者有些商业部 …这个一至二十六层全部是住宅
回复

相关推荐

APP内打开