各位大神,本人新手,最近遇到个问题,就是根据冷负荷计算出来的风量感觉怎么那么大呢?1100KW计算出来的风量是43万m3/h。 举个例子,看别的设计院的图纸,风机盘管 冷负荷为4.8KW,风量为850m3/H, 可是根据冷负荷计算风量,风量不应该是1500m3/h吗?这又是为什么呢?

各位大神,本人新手,最近遇到个问题,就是根据冷负荷计算出来的风量感觉怎么那么大呢?1100KW计算出来的风量是43万m3/h。 举个例子,看别的设计院的图纸,风机盘管 冷负荷为4.8KW,风量为850m3/H, 可是根据冷负荷计算风量,风量不应该是1500m3/h吗?这又是为什么呢?
vk3001h
2016年11月17日 15:13:52
2楼
你是怎么算的?风盘4.8kw,850风量很正常啊,焓差14kj/kg完全标准啊。
回复
咚咚锵公子
2016年11月17日 15:59:54
3楼
vk3001h 发表于 2016-11-17 15:13 你是怎么算的?风盘4.8kw,850风量很正常啊,焓差14kj/kg完全标准啊。额,我算成1500 应该是没扣除新风量。 焓差14的话, 算出的风量是 0.34kg/S ,那风量不是1020m3/h 吗?
回复
vk3001h
2016年11月17日 16:20:42
4楼
咚咚锵公子 发表于 2016-11-17 15:59 额,我算成1500 应该是没扣除新风量。 焓差14的话, 算出的风量是 0.34kg/S ,那风量不是1020m3/h 吗?焓差的单位是KJ/kg,由焓差推风量(m3/h)的时候还需要除一个1.29kg/m3的密度呢。
回复