110KV线路三相CT,因为其中两只漏油厉害我们决定更换,更换后调度要求我们核相,以前CT从来没有核过,问一下CT二次怎么核相,我们变电站有母差保护,线路有线路保护,都是微机保护

110KV线路三相CT,因为其中两只漏油厉害我们决定更换,更换后调度要求我们核相,以前CT从来没有核过,问一下CT二次怎么核相,我们变电站有母差保护,线路有线路保护,都是微机保护
免费打赏
niziqian007
2016年11月17日 08:50:41
2楼
1、因为 是更换CT,说明之前的接线是正确的;
2、你这种情况下核相只需核对CT的极性即可
3、110KV如果是双母线,需腾空一条母线带负荷复核线路与母联的差流满足要求;
4、线路保护如果配置差动,则需要和对侧复核差流,如果还有距离保护等,则需要和本册PT电压核相。
5、当然,如果还有计量、测量等也需进行核相。
回复
炊烟111111
2016年11月17日 12:35:48
3楼

学习了,谢谢。更换之前CT极性已经打过,所以觉得没必要。
回复
niziqian007
2016年11月17日 13:51:57
4楼
faqinting 发表于 2016-11-17 12:35 学习了,谢谢。更换之前CT极性已经打过,所以觉得没必要。带负荷复核电流向量是规程的要求,更换之前CT极性的检查不能代替此项检查。