在阐明二次结构配管施工中的常见问题之前,先来看一个标准样板: 配电箱处预制过梁留设凹槽(离开砌体表面40mm开始留设) 单线管预埋开槽VS双线管预埋开槽 二次结构配管主要存在的问题:
在阐明二次结构配管施工中的常见问题之前,先来看一个标准样板:
配电箱处预制过梁留设凹槽(离开砌体表面40mm开始留设)
单线管预埋开槽VS双线管预埋开槽
二次结构配管主要存在的问题:
1、配电箱下部成排线管预埋排列不整齐,管间无间隙,造成配电箱安装时,线管与孔洞不能做到一一对应,补槽后造成粉刷层空鼓、开裂;
2、KBG管配管在接头和线盒锁母处未进行扣压,造成金属导管接地断开;
3、焊接钢管外未做防腐的项目较多,导致线管使用寿命缩短,同时违反规范要求;
4、部分线管预埋,存在手工开槽和横向开槽现象;
5、线管预埋时存在裸露现象,外部达不到15mm的保护层,易造成粉刷后空鼓开裂现象;
6、二次配管预先施工,线盒嵌入砌体内部,未凸出砌体表面;造成粉刷后线盒埋设过深。
看下面几个典型问题案例,有没有很眼熟?
手工开槽,横向开槽
线管外露无保护层,达不到15mm要求
线盒先施工,工序颠倒;线盒未凸出砌体表面
线盒锁母与线管大小不匹配