二次结构配管施工中你要注意的几个问题,看你有木有中枪!
东来东往007
2016年11月15日 16:22:07
来自于建筑施工
只看楼主

在阐明二次结构配管施工中的常见问题之前,先来看一个标准样板: 配电箱处预制过梁留设凹槽(离开砌体表面40mm开始留设) 单线管预埋开槽VS双线管预埋开槽         二次结构配管主要存在的问题:



在阐明二次结构配管施工中的常见问题之前,先来看一个标准样板:







T1O_JTBsCT1RCvBVdK.jpg





配电箱处预制过梁留设凹槽(离开砌体表面40mm开始留设)



T1mLJTBvdT1RCvBVdK.jpg



单线管预埋开槽VS双线管预埋开槽




        二次结构配管主要存在的问题:




        1、配电箱下部成排线管预埋排列不整齐,管间无间隙,造成配电箱安装时,线管与孔洞不能做到一一对应,补槽后造成粉刷层空鼓、开裂;




        2、KBG管配管在接头和线盒锁母处未进行扣压,造成金属导管接地断开;




        3、焊接钢管外未做防腐的项目较多,导致线管使用寿命缩短,同时违反规范要求;




        4、部分线管预埋,存在手工开槽和横向开槽现象;




        5、线管预埋时存在裸露现象,外部达不到15mm的保护层,易造成粉刷后空鼓开裂现象;




        6、二次配管预先施工,线盒嵌入砌体内部,未凸出砌体表面;造成粉刷后线盒埋设过深。




        看下面几个典型问题案例,有没有很眼熟?



T1pDhTBgDT1RCvBVdK.jpg



手工开槽,横向开槽



T1I_JTBb_T1RCvBVdK.jpg



线管外露无保护层,达不到15mm要求



T1lLhTByVT1RCvBVdK.jpg



线盒先施工,工序颠倒;线盒未凸出砌体表面



T14DJTBQhT1RCvBVdK.jpg



线盒锁母与线管大小不匹配

藏藏猫
2016年11月17日 09:29:22
7楼
好的标准只有一个,坏的例子千奇百怪,只有你想不到,没有发生不了
回复
茶花姑娘。
2016年11月17日 09:35:05
8楼
谢谢分享,先码后看
回复
sunyijian000
2016年11月17日 16:44:12
9楼
关键是没几个单位能做到样板这样,成本太大
回复
zane0601
2016年11月17日 20:50:15
10楼
做得不错啊
回复
kugemei
2016年11月17日 23:36:14
11楼
线管施工有相关的规范吗?
回复
hh_xy_2004
2016年11月19日 11:51:26
12楼
sunyijian000 发表于 2016-11-17 16:44 关键是没几个单位能做到样板这样,成本太大互相压价,还要挣钱,便宜没好货好货不便宜。
回复
cow1479124268584
2016年11月19日 19:37:22
14楼
学习了,谢谢楼主。
回复
丿馒丶头
2016年11月24日 18:29:07
15楼
真是经验之谈啊,楼主威武
回复

相关推荐

APP内打开