【每周交流会 · 二十四期】民用建筑风管出外墙处防火阀该如何设置?
木荣古儿
2016年11月14日 16:22:03
来自于通风排烟
只看楼主

交流主题: 民用建筑风管出外墙处防火阀该怎样设置? 交流内容: 大家根据主题谈谈自己的看法! 风管出外墙有以下几点影响: 1、风管出外墙对相邻建筑有火灾影响 2、风管出外墙对本层相邻防火分区有火灾影响 3、风管出外墙对上一楼层有火灾影响



000013.jpg









交流主题:




民用建筑风管出外墙处防火阀该怎样设置?






交流内容:




大家根据主题谈谈自己的看法!







风管出外墙有以下几点影响:


1、风管出外墙对相邻建筑有火灾影响


2、风管出外墙对本层相邻防火分区有火灾影响


3、风管出外墙对上一楼层有火灾影响


4、风管出住宅楼外墙对相邻住户有火灾影响


5、风管出下沉式广场外墙对防火安全有影响
























交流时间





一周,给大家提供互相交流的空间,



在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。




通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。























活动奖励:1-50个

土木

币(认真回答问题者都是会有奖励的哟,灌水帖一律删除)






参与时间:2016/11/1-11/8







往期精彩话题回顾





【每周交流会 · 二十三期】高效过滤器按实际风量选还是按理论风量选呢?


【每周交流会 · 二十二期】冷却水泵和冷却塔同时采用变频,各自应采用哪种控制策略


【每周交流会 · 二十一期】探讨地下室里风口布置与气流组织的关系


【每周交流会 · 二十期】低温散热器和高温散热器在使用方法上有什么差别?


【每周交流会 · 十九期】静电除尘和HEPA过滤网谁更好一些?



【每周交流会 · 十八期】排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?




【每周交例会·十七期】单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?




【每周交流会·14期】空调行业冷年“用价值战取代价格战”恐成空谈?




【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?




【每周交流会·12期】 空调行业惨淡冷年,如何拯救自己?




【每周交流会·11期】&暖通 | 中国地铁空调温度如何彰显人性化? 




【每周交流会.10期】新国标帮助了谁!又害了谁!




往期更多内容请点击淘专辑查看







免费打赏
lgtlllhb641
2016年11月16日 09:46:51
2楼
不是必须设置防火阀,只是在建筑需要开防火窗的范围内的风管才设70℃防火阀
回复
vk3001h
2016年11月16日 16:35:16
7楼
我就不明白为什么穿外墙的风管要装防火阀。风管装防火阀的目的是避免串火串烟。穿外墙风管直接对着室外,装防火阀是为了避免室内烟气排出室外?
回复
pvpwin
2016年11月16日 19:29:41
8楼
1.风管出外墙对相邻建筑有火灾影响
如果风管在外墙上的出风口 与 相邻建筑外墙过近 (比如六米以内),我认为应当加装防火设备以防止火灾蔓延到相邻建筑。但不应使用防火阀,尤其是风管所属系统是排烟系统。合理的方法是修改风管路径,使烟从何时的地方排放。
回复
vk3001h
2016年11月17日 14:14:06
17楼
窃以为不存在所谓“风管出外墙对相邻建筑有火灾影响”的事情。相邻建筑之间是有防火间距的,防火间距干嘛用的?不就是避免一栋建筑起火蔓延到相邻建筑吗?如果两个建筑间距符合防火间距的要求,那就不会发生排烟对相邻建筑有火灾影响的问题;如果两个建筑间距小于防火间距,发生了所谓“风管出外墙对相邻建筑有火灾影响”的事情,那首先是规划审批有问题,其次是建筑专业的总图设计有问题,再次是消防审查有问题,第四是强审有问题,但不会是通风设计有问题。
回复
hh52454270
2016年11月17日 15:14:09
18楼
外墙上开洞,这个洞如果和其他洞口(门或窗)或者和其他室外设施(有一个项目外边是个室外汽车坡道,建筑图审专家要求这面墙不准开洞,窗改防火窗)有防火要求,就肯定要设。
回复
lgtlllhb641
2016年11月18日 09:09:26
21楼
设防火阀是防止临近防火分区失火后通过风管蔓延!
回复
传说小小
2016年11月21日 11:17:54
29楼
具体还得看防火阀具体用途吧。
防火阀终究是为了防火,如果是除去防火阀,对两边都没什么影响,那去掉是可以的。
但如果有考虑联动作用或者去除后,火灾能够影响周围环境自然还是得保留。
回复
hgyuiytirfi3214655
2017年01月13日 15:46:14
34楼
学习了,很受用!!!!!!!!
回复
zqqvu4v
2017年01月14日 10:27:55
35楼
不是必须设置防火阀,只是在建筑需要开防火窗的范围内的风管才设70℃防火阀
回复
winner1106
2017年06月15日 20:21:46
37楼
没必要设置防火阀,一般烟气都是向上跑,对相邻建筑应该么i什么影响,有可能对上面相邻建筑有些影响。