关于生活用水水箱的选用
warmer1982
warmer1982 Lv.3
2007年11月18日 19:16:08
只看楼主

请教各位大侠一个问题:现在正在做一个酒店,地下三层,上部16层,地下一层到地上三层为商场,算出最高日生活用水量为345.82立方米(都是按照最大用水定额算出来的),最大时用水量为52.85立方米。按照规范规定:贮水池(箱)的有效容积应按进量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按最高日用水量的20%~50%确定。如果按照20%~50%确定我的水箱就要选用70~173立方米容积的水箱了,请问这样选出来的是否太大了?这样选正确吗?(水箱设在负三层)。先谢谢各位拉!!!

2007年11月19日 13:13:53
2楼
规范是按最高日用水量的20%~25%确定,最高日用水量还应该减去由市政管网直供的部分.
回复
warmer1982
2007年11月20日 20:29:29
3楼
谢谢某日某月!!!
回复