无线变电站在线监测系统
supersu668
supersu668 Lv.2
2016年11月11日 09:31:37
只看楼主

系统设计 系统组成: 1, 前端设备监控 主要是温度传感器、电量传感器、安防视屏监控和红外线监测,前端设备主要是系统前端采集和监控设备。将前端各变电站温度检测,电量采集及安防视屏数据集中汇总,独立组成一个在监测环境。 2, 传输层 通过3G/4G 路由器,自带多路AD采集模拟量接口数据,实时对数据进行数据上报传输,并通过网络接口或是DVR设备,将前端视屏监控通过无线运营商网络进行实施上传。并可以通过VPN隧道技术,PPTP、l2tP/IPSEC方式进行数据加密传输,保证数据安全可靠。

系统设计
系统组成:
1, 前端设备监控
主要是温度传感器、电量传感器、安防视屏监控和红外线监测,前端设备主要是系统前端采集和监控设备。将前端各变电站温度检测,电量采集及安防视屏数据集中汇总,独立组成一个在监测环境。
2, 传输层
通过3G/4G 路由器,自带多路AD采集模拟量接口数据,实时对数据进行数据上报传输,并通过网络接口或是DVR设备,将前端视屏监控通过无线运营商网络进行实施上传。并可以通过VPN隧道技术,PPTP、l2tP/IPSEC方式进行数据加密传输,保证数据安全可靠。
3, 后台监控系统
经过对前端数据的采集后,系统自动计算,统计和分析,并存入数据库系统。可以实时对前端变电站站点实时监控和监测,当前的数值变化过大,超过阀值,可以触发报警和短信通知。

五、系统功能特点 5.1可靠性
系统处于高压环境中,具备高度的可靠性和安全性,通过传感器和视屏监控设备的双重监测,保证监控人员的人身安全,保障了监测系统及电力设备的安全。
5.2实时性
采用3G/4G网络的为那通信 工业级ROUTER 20xx,拥有和光纤传输的高速网络传输,确保前端数据无延迟传输,采用高紧密的温度传感器和电量传感器,及自定义采集上传频率控制,确保数据传输的实时性
5.3查询及统计
系统后台软件可实时进行数据查询和统计,可精确到某站点某时段的实时数据和状态,可针某个站点在某段时间内的运行状况分析和查询。确保数据保存时间长达3个月,以保证现场环境和视屏影响的记录。为后期系统历史数据统计分析入档。
5.4全程数据加密
ROUTER采用多种VPN隧道加密技术,可保证数据传输安全可靠。可使用多种加密方式,支持PPTP,GRE,L2TP,IPSCE等多种加密方式。数据传输中不会篡改,可以安全保护数据正确的到达监测中心。
5.5 丰富的报警信息
系统可设置温度上、下限阀值和电量故障状态阀值,及入侵监测、移动物体触发视屏监控策略,当某个触发点突发状况,可以后台系统警报、短信报警发送给相关技术人员确认现场状况。立即有效做出可靠的故障分析和计划。确保电力设备及相关工作人员的人身安全。

免费打赏
co1469753013931
2016年11月11日 14:56:18
2楼
实时查询,可以多久刷新一下温度数据?
回复
co1469753013931
2016年11月11日 14:57:07
3楼
在测得的数据精度可以达到多少?
回复
wangxueleiyy
2016年11月11日 17:20:56
4楼
谢谢楼主的资料
回复
wang171468177
2016年11月11日 19:02:56
5楼
谢谢楼主分享
回复
a396673967
2016年11月16日 00:16:06
6楼
谢谢 分享 学习
回复
sjashj
2016年11月17日 15:03:06
7楼
楼主有详细的资料可供学习吗?
回复