螺杆机待液怎么办

螺杆机待液怎么办
免费打赏
荣昌制冷
2016年11月09日 06:56:34
2楼
应该是“带液”吧?我差点理解成“待业”了;P
带液的原因主要有两点:一是膨胀阀的开启度过大;二是系统中的制冷剂过多了。
首先将膨胀阀保持在出厂状态上,即阀的调节杆处中间位置上,让压缩机运转一小时左右,如果机体上的霜冰还没有融化的迹象,说明系统中的制冷剂过多了,应该放去多余部分。