安装后的蝶阀大量出现阀体裂纹
shx0817
shx0817 Lv.2
2007年11月18日 09:38:32
只看楼主

我公司承建了某厂区地下给水管网工程,在消防水系统中设计了很多个蝶阀,设计对管段敷设的要求是管沟开挖后直接在原土基础上敷设,我方采购的蝶阀是北京阀门总厂的产品,在阀门安装后,刚开始有一,两个阀门阀体出现裂纹,以为是偶尔出现安装质量问题,但是都后来大量的阀门都出现同样问题,具体原因正在分析,请各位同行讨论一下这个问题,给我一些见解和看法。 谢谢!

我公司承建了某厂区地下给水管网工程,在消防水系统中设计了很多个蝶阀,设计对管段敷设的要求是管沟开挖后直接在原土基础上敷设,我方采购的蝶阀是北京阀门总厂的产品,在阀门安装后,刚开始有一,两个阀门阀体出现裂纹,以为是偶尔出现安装质量问题,但是都后来大量的阀门都出现同样问题,具体原因正在分析,请各位同行讨论一下这个问题,给我一些见解和看法。
谢谢!
免费打赏
wjh13063538
2007年11月20日 21:31:01
2楼
阀门质量首先要检查的,阀门材质问题!
第二:检查是否管道在安装过程对阀门造成应力太大。
我曾经也出现过类似问题,装上阀门就裂,后来发现我们安装的最后管道连接阀门,整个管道的力量都吃在阀门上了。
最后安装一段软接头,阀门就好了!
回复
lifu6445463
2007年11月21日 16:22:46
3楼
蝶阀不是对夹式,是法兰连接,阀体直接受力。
管道直管道距离长,没有伸缩节,管道沉降,蝶阀阀体直接受力,破坏阀门。
解决办法,加软连接或涨力。
回复
leezx
2007年11月23日 14:55:31
4楼
同意楼上观点。原土应加垫层,否则出现管道沉降,阀体受力,阀门破坏。
回复
changfuch
2008年07月24日 12:05:13
5楼
:victory: :handshake :handshake
回复
cqsxj
2008年07月25日 15:11:12
6楼
大量阀门的阀体开裂主要原因是管沟开挖后直接在原土基础上敷设,导致阀体受力不均开裂。
回复
bx-zxl
2008年08月01日 17:44:59
7楼
安装后的蝶阀大量出现阀体裂纹!只有两个原因:1、设计蝶阀压力偏低;2、产品质量问题。