人防移动电站如果设置气体灭火系统,那么泄压口怎么设置?GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》条文解释说,应该设置自动喷水灭火系统,如果设置了气体灭火系统更好;问题是如果设置气体灭火系统,就要设泄压口,泄压口设置在那个面呢?临空面?其他人防区域?

人防移动电站如果设置气体灭火系统,那么泄压口怎么设置?GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》条文解释说,应该设置自动喷水灭火系统,如果设置了气体灭火系统更好;问题是如果设置气体灭火系统,就要设泄压口,泄压口设置在那个面呢?临空面?其他人防区域?
lufei
2016年11月08日 09:22:06
2楼
个人理解战时不考虑消防,战时移动电站平时不作它用时可不设气体灭火。如当地消防主管部门一定要求设,楼主是否可以考虑采用不需设泄压口的气体灭火?如气溶胶等。只是个人建议。
回复
给排水设计佬
2016年11月08日 12:26:23
3楼
我没记错的话七氟丙烷是要设泄压口的而且计算比较复杂,用热气溶胶就不存在着顾虑,做起来也简单。
回复
qq_1468808401370
2016年11月16日 09:46:53
4楼
泄压口有简单方法,比如说设计用量为100kg,喷放时间为10s,那泄压面积就是100除以10,再乘以0.00433
回复
sdzhgw
2016年12月01日 15:28:47
5楼
本帖最后由 sdzhgw 于 2016-12-1 15:29 编辑

泄压口的位置,规范上讲的意思,有条件的话最好设置在外墙上,外墙没有条件的可以开在走廊的墙上。由于七氟丙烷的比重比空气大,所以泄压口应该设置在室内净高的2/3以上,实际泄压时排出去的大部分为空气。地下的保护区内要求设置灾后的排风系统,每小时不少于5次,在灭完火以后把药剂排出去。