急,急请专家帮忙,,马上要上混凝土了。
qq_1478210397870
2016年11月04日 08:32:21
只看楼主

做阁楼,做双向双层钢筋,钢筋全用直径12 mm的。每层筋十字交叉,形成20cm*20cm的方格。两层筋的方格交错,从上面看是10cm*10cm的方格。上面一层钢筋搭在四周梁上,用通筋。下面的全用植筋胶植在梁里。准备做的板厚14-15cm.这样是否可行??安全吗?今天开始上混凝土,急等专家回复,不行的话整改。

2016年11月04日 08:59:35
2楼
板的跨度是多少?使用功能?钢筋级别?混凝土强度等级?
回复
123小米
2016年11月04日 09:19:57
3楼
要是是普通房间的话 你这太厚了 150厚的板 跨度能到6米左右了 太厚太重 没必要 建议板跨在4米左右的话 板厚100 配筋双层双向8@200,仅限普通房间
回复
迟来的喜悦
2016年11月04日 09:24:57
4楼
四边简支板,上层钢筋可不设,非要设的话,钢筋越细越好。双向板并且短向跨度不大时,板厚满足短向跨度的1/40;单向板1/30.
回复
林夕一梦
2016年11月04日 09:39:42
5楼
你这是后其改造吗?前期设计是否考虑这个荷载了?各种前提不明确,如何判断?如何确定是否安全?如果前期没考虑这个荷载,后加的这个板,告诉你,肯定不安全。
回复
qq_1478210397870
2016年11月04日 10:49:26
6楼

钢筋是国标,三级。最大跨度是8米,中间加一个暗梁。主要是做卧室和书房。
回复
2016年11月04日 10:50:14
9楼

娣峰嚌鍦熸槸C25
回复
qq_1478210397870
2016年11月04日 10:50:14
10楼

娣峰嚌鍦熸槸C25
回复
qq_1478210397870
2016年11月04日 10:54:28
11楼

璁捐閮ㄩ棬鍚屾剰锛屾病闂銆