看到此贴的大侠们请指教: 在便电站防雷接地的设计中,有关地网设计里我们设置了水平接地网和垂直地极,请问,垂直地极需要在水平地网的交叉点处处设置么?
看到此贴的大侠们请指教:
在便电站防雷接地的设计中,有关地网设计里我们设置了水平接地网和垂直地极,请问,垂直地极需要在水平地网的交叉点处处设置么?
2楼
呵呵,接地体的选择和使用主要看变电站对接地的要求,同时要满足相关规范要求。
水平接地体的目的是依靠大面积的接地网格,满足其变电站的接触电压和跨步电压要求,同时降低接地电阻,当水平接地网无法满足其接地电阻要求时,在不增大水平接地面积的前提下,我们一般是采用在垂直方向使用垂直接地体来增大等式接地面积,规范要求水平网格一般不小于6米,垂直接地体间距不小于垂直接地体长度的两倍,这主要是考虑接地材料间的屏蔽,合理利用接地材料,接地网的建设可以根据土壤电阻率及设计的地网面积来计算用材的多少,做到有依有据,盲目施工肯定是要不得的,没有谁说过每个水平网格的交叉处一定要设置垂直接地体(当然厂商很乐意这样想)。根据水平接地网的计算接地电阻和变电站对接地电阻的要求,反推出来垂直接地体的数量,而考虑材料间屏蔽问题,一般我们是在地网四周布置垂直接地体,最大限度利用其降阻效果。
回复
3楼
谢谢楼上朋友的介绍,由于我是电力通信专业毕业的,对电力电气不是很熟悉,所以能否麻烦您或者其他的大侠们给我讲解一下“接地电阻”方面的知识,再次感谢。
回复
4楼
接地电阻这东东怎么说呢,其组成应该说来是由三部分组成的(1接地材料本身的阻值2接地材料与土壤的接触电阻3事故电流在土壤中散流时的电阻)但具体的分析这东东好象还不是那么容易,只能说接地电阻测量是检验接地工程的一个很重要的参考,接地电阻检测是检验接地效果的比较直观的方法,正确的检测方法是采用地网对角线长度的四到五倍确定电流极的位置,取电流极距离的0.618倍确定电压极位置,电流电压极位置应该选择散流比较好的位置,在大地网测试中,我们使用大电流(提供不小于30A的电流)使用电流电压法测试,经过正负5%移动电压极(测试出三个值比较规律性),换相(消除干扰电流)等方法,这样测试出来的值,经过科学比较,如果复合规律性,我们说这样的测试是比较接近真实接地电阻值的数值。
因接地工程的性质不同,执行的规范标准也不一样,有建筑物防雷接地的GB50057,有电子系统的GB50343,电力系统主要采用DL621规范,因系统接地需要,各个接地系统要求的接地电阻也不相同,而工程中往往也不止考虑接地电阻这么简单,比如电子系统机房防雷接地还要考虑等电位,均压;电力系统往往要考虑接触电压和跨步电压安全问题等
回复
5楼
谢谢楼上大侠的指导,虽然我没有太大的明白不过呢似乎也知道是怎么回事了。希望您以后再多多指教。