原地库顶加建多层钢框架的柱脚处理
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2016年11月01日 09:46:39
只看楼主

项目概况:原已有地下两层停车库,车库顶板无覆土,原地库框柱已考虑加建钢框架的竖向荷载。地库顶板之上加建多层钢框架(约4~5层)。7度区。关于柱脚的处理有以下疑问求教:1. 计算模型:柱脚按刚接还是固接?2. 柱脚节点:(1)植筋加埋板上螺栓固定钢柱;(2)按图集外包式柱脚处理;(3)原地库顶板标高以下约半米范围内设置钢抱箍,以实现锚固长度实现嵌固端的要求;上述做法(1)施工最简单,不知是否可行。

项目概况:
原已有地下两层停车库,车库顶板无覆土,原地库框柱已考虑加建钢框架的竖向荷载。
地库顶板之上加建多层钢框架(约4~5层)。7度区。
关于柱脚的处理有以下疑问求教:
1. 计算模型:柱脚按刚接还是固接?
2. 柱脚节点:(1)植筋加埋板上螺栓固定钢柱;(2)按图集外包式柱脚处理;(3)原地库顶板标高以下约半米范围内设置钢抱箍,以实现锚固长度实现嵌固端的要求;

上述做法(1)施工最简单,不知是否可行。
免费打赏
温故而知新
2016年11月08日 09:11:00
12楼
:handshake:handshake
回复
weixing1005
2016年11月08日 09:12:56
13楼
知其然,亦知其所以然,乃设计之本。
回复
jiangtao32
2016年11月08日 09:30:52
14楼
外包式刚接式柱脚可以
回复
oengjdngmenge
2016年11月09日 15:41:14
15楼
直接做埋入式柱脚。
回复
manul
2016年11月10日 10:04:50
16楼
原地库设计 只考虑竖向荷载 那么柱脚只能铰接 但是上部结构为钢框架 铰接是否合理 是个取舍问题 但是 按设计 只能做铰接