讨论关于地下室防火分区问题
陈广辉67
2016年10月31日 10:15:06
只看楼主

请教各位大神: 1、《高规》5.1.1和5.1.2中关于地下室允许最大建筑面积为500和2000,这两个数据该怎么理解啊!? 是不是一个是常规的最大防火分区500,一个是当高层建筑地下室作为商业营业厅、展览厅等这种就可以最大2000方? 2、那这样就是说,一个地下室的排烟分区在某种情况下最大可以达到2000方吗? 感谢大神赐教啊!

请教各位大神:

1、 《高规》5.1.1和5.1.2中关于地下室允许最大建筑面积为500和2000,这两个数据该怎么理解啊!?
是不是一个是常规的最大防火分区500,一个是当高层建筑地下室作为商业营业厅、展览厅等这种就可以最大2000方?

2、那这样就是说,一个地下室的排烟分区在某种情况下最大可以达到2000方吗?

感谢大神赐教啊!
青春年少
2016年10月31日 17:08:00
2楼
一:5.3.1 除本规范另有规定外,前提在这里了,对于一般的地下半地下储藏室之类按照500(做喷淋加倍),
二:5.3.4 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,另有规定就按照另外规定来,
三:当地下为车库是此参考汽车库规范
回复
xiayin2012
2016年10月31日 20:58:57
3楼
地下防火分区500,有喷淋系统是1000;
地下设备用房最大1000,有喷淋是2000;
地下商店营业厅、展览厅有喷淋最大也是2000;
地下汽车库有喷淋最大是4000.
回复
11171我
2016年11月01日 09:42:40
4楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
给排水设计佬
2016年11月01日 12:29:20
5楼
高规不是作废了麽?
回复
陈广辉67
2016年11月01日 15:42:19
6楼
青春年少 发表于 2016-10-31 17:08 一:5.3.1 除本规范另有规定外,前提在这里了,对于一般的地下半地下储藏室之类按照500(做喷淋加倍),二 …谢谢大神!
回复
duanjjxj
2016年11月02日 12:02:15
7楼
哈哈 高规作废咯 学习GB 50016-2014
回复
陈广辉67
2016年11月02日 17:12:26
8楼
duanjjxj 发表于 2016-11-2 12:02 哈哈 高规作废咯 学习GB 50016-2014:funk:作废了。。。。。多谢高人提醒啊
回复
俊采星驰
2016年11月03日 01:06:06
9楼
好东西,楼主好人啊
回复
qiuxiangsong1981
2016年11月03日 08:40:06
10楼

好东西,楼主好人啊
回复
luochongchong
2016年11月03日 08:53:57
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开