求民用建筑10kv开闭所及配电房大神指点迷津。
pengqingti
pengqingti Lv.5
2016年10月30日 09:27:07
只看楼主

本帖最后由 pengqingti 于 2016-11-2 19:12 编辑 鄙人目前正在自学民用建筑10kv开闭所及配电房设计。看了一些图纸和书籍,越看越迷糊,知道一点反而更加困惑。参考了几个建筑设计院设计的民用建筑的开闭所和配电房的图纸,仅凭目前丁有的功底,觉得他们的图纸是良莠不齐,参差不一。 以我们单位的一个比较简单的10kv开闭所为例,个人就发现如下不合适的地方:先对开闭所进行简单的描述:1、电源应该是从供电局10kv架空线T接过来,因为容量不是很大,不会有专线,变电所操作电源为交流,因为是小型变电所(GB50053:

本帖最后由 pengqingti 于 2016-11-2 19:12 编辑

鄙人目前正在自学民用建筑10kv开闭所及配电房设计。看了一些图纸和书籍,越看越迷糊,知道一点反而更加困惑。参考了几个建筑设计院设计的民用建筑的开闭所和配电房的图纸,仅凭目前丁有的功底,觉得他们的图纸是良莠不齐,参差不一。
以我们单位的一个比较简单的10kv开闭所为例,个人就发现如下不合适的地方:
先对开闭所进行简单的描述:1、电源应该是从供电局10kv架空线T接过来,因为容量不是很大,不会有专线,变电所操作电源为交流,因为是小型变电所(GB50053: 3.5.1 大中型配电所、变电所直流操作电源装置宜采用免维护阀控式密封铅酸蓄电池组的直流电源;另配电手册(三)也说了:5000kvA及以上的变电所宜采用直流操作电源);2、共三段单母线,每段单母线一进一出一PT再设置了2个型号为PK-10的微机保护测控屏。
发现问题如下:
1、进线柜加了零序电流互感器。
实在难以理解,进线柜加零序电流互感器的目的何在。出线已加,进线到变电所母线就没多少电缆。然后这种设计方式难道还想把这个信号反馈给供电局变电站么?!!!个人估计是设计人员套图套错了。
2、PT与避雷器没合用隔离插座。(这个在国网典设是合用的)
当然合用是最好的,不合用最多是浪费一个插座,增加一些造价而已。
3、这明显是单母线运行,说明居然写成“单母线分段运行”。
4、开关柜五防功能只写了一句:“手车与Q1联锁防止带电拉车”。
要么都不说,就写一句开关柜应具有五防功能,要么写全,就写一个“手车与Q1联锁防止带电拉车”,请问,防止带电开柜门,防止带电合接地刀等等呢。
5、一个小型开闭所,9个柜子,6个断路器,居然设了2个微机保护测控屏。
这点实在不理解,请高手解答一下。不是可设于本体上么,才6个断路器,就设了2组屏柜。
这是以上本人看一个小图时发现的问题。
另外每个单位的图纸都不一样:有的电流互感器用两组,有的用三组(这个到是懂);有的PT用VV接法,有的用带开口三角型监测零序电压;柜体内各种设备原件参数不一致,次要设备原件不一致。搞得很困惑,还没有达到技术大圆满程度,不能详细辨明各种做法的优劣高低或者说无所谓都行的那种程度,所以有这种困惑。
另外浏览了下国网典设和南网典设,总觉得只能作参考,不能拿来作为民用建筑开闭所级配电房的模板。
后来又一个网友推荐一个图集 《新12D10KV配电所及低压配电 》,觉得蛮好。
所以向各位网友请教:
1、能否推荐几本可以拿来作模板的一次系统图,要求如下:
(1)适用于民用建筑小型开闭所和配电房的交流操作电源或者适用于民用建筑中型开闭所和配电房的直流操作电源。
(2)一次图上各种设备型号俱全,参数根据设计自定。
(3)国家或大地区的图集,如中南标这样的大地区。
(4)一次系统图简单清晰,中规中矩。不要剑走偏锋。
2、能否有些建议,让我们这种初学者少走些弯路。

谢谢,我的想法是:先套一个模板,形成自己的小雪球,后面再慢慢积累,滚成大雪球,与诸位共同学习。






免费打赏
pengqingti
2016年10月30日 19:55:13
2楼
顶一个吧, 希望不要沉下去。
回复
菜包文
2016年10月30日 20:57:07
3楼
进线加零序互感器是预防上一级电缆接地故障,将信号反馈给综保分开进线断路器!!
回复
杨虎城
2016年10月30日 21:06:43
4楼
专业做高低压开关柜壳体的 可以交个朋友,希望可以义务交流
回复
杨虎城
2016年10月30日 21:07:27
5楼
感兴趣可以加我微信18358774048
回复
建德筑能
2016年10月30日 21:08:39
6楼
学设计钻研精神可嘉!本人是从事10KV变配电施工的!有过开闭所施工经历,图纸一时找不见!找见共享!你发的图纸看不清,但能明显辨识是分裂运行不是分段运行!
回复
pengqingti
2016年10月31日 08:41:48
7楼

咋~还想把信号传给供电局的变电站啊!
回复
随波逐流1992
2016年10月31日 09:47:10
8楼
菜包文 发表于 2016-10-30 20:57 进线加零序互感器是预防上一级电缆接地故障,将信号反馈给综保分开进线断路器!!上一级电缆接地故障跳开这级进线断路器有啥用啊?上一级电缆的接地保护应该是由上一级所对应的出线开关侧零序实现啊,我觉得进线侧的零序应该是是为了防止后面出线柜零序失灵而做的后备保护,而且该只作用于信号,不做用于跳闸,我自己做的一个合同也是在进线侧加了零序,后来和设计院沟通取消了。
回复
一颗呀小白菜
2016年10月31日 10:23:00
9楼
感觉问题看得很透彻啊,之前肯定做过相关的工作吧
回复
a396673967
2016年10月31日 10:42:05
10楼
楼主分析的好厉害
回复
木字左
2016年10月31日 11:12:58
11楼
我也是初学者,来学习了。