【百思不得其解】关于6KV电容器零压的一个奇怪的问题
huahua732
huahua732 Lv.5
2016年10月29日 21:55:59
来自于继电保护
只看楼主

今天有个奇怪的问题百思不得其解,在我们这有个35KV变6KV的变电站,6KV新增了一台电容器,由于电容器额定电压是11/根号3KV,所以我们采用了角形接线,然后从三相电源星接了一台放电PT,一次中心性不接线。放电PT二次两组线圈,一组测量60倍变比,一组保护100倍变比,现在送上电后,零压保护总是动作,用万用表量,测量三相是52V,55V,57V;开口角50V,已经做过开关,避雷器等元件耐压,没有问题 ,三只电容器容量也在合格范围,放电PT极性和变比也用仪器测过没有问题,未送电前系统电压也非常平衡,这个到底哪出问题了。

今天有个奇怪的问题百思不得其解,在我们这有个35KV变6KV的变电站,6KV新增了一台电容器,由于电容器额定电压是11/根号3KV,所以我们采用了角形接线,然后从三相电源星接了一台放电PT,一次中心性不接线。放电PT二次两组线圈,一组测量60倍变比,一组保护100倍变比,现在送上电后,零压保护总是动作,用万用表量,测量三相是52V,55V,57V;开口角50V,已经做过开关,避雷器等元件耐压,没有问题 ,三只电容器容量也在合格范围,放电PT极性和变比也用仪器测过没有问题,未送电前系统电压也非常平衡,这个到底哪出问题了。

相关推荐

APP内打开