高层一、二层粪主管独立顶部排气如何处理?
qq_1470492808059
2016年10月28日 15:32:00
只看楼主

高层一、二层粪主管独立顶部排气如何处理?

高层一、二层粪主管独立顶部排气如何处理?
QQ图片20161028153638.jpg

QQ图片20161028153638.jpg

免费打赏
上帝的左手1
2016年10月28日 18:58:39
2楼
用侧墙通气,但要求排气口周围4米没有窗,很少符合的。另一个就是自循环。就两种,没其他方法了。
回复
北城烟雨
2016年10月29日 11:10:49
3楼
紫色为一层和二层独立排水立管,防止倒流。
回复
toumingweixiao000
2016年10月31日 13:48:03
4楼
这个是系统图,没有平面图吗?
回复
做个好爸爸
2016年10月31日 17:49:17
5楼
不能接到高区的通气立管上么
回复
zzx900529
2016年11月01日 08:23:27
6楼
高层为什么还是用单管,采用的是特殊单立管形式吗?规范要求是底层单独排放二层可以接到立管上去,底层单独排放不考虑通气。
回复
我牛牛
2016年11月01日 09:26:50
7楼
学习学习O(∩_∩)O~
回复
waterwold
2016年11月01日 21:13:45
8楼
对,首先高层需要单独设置通气立管,然后底部单排的通气可以连接在通气管上,通气立管底部设平行于出户管,位于中间位置分别接高层的污废水出户管,在上面可以接入底层的排水管的通气管
回复
zhouxin439
2016年11月02日 10:57:53
9楼

学习了,谢谢分享
回复