您好!前辈。 向您咨询个问题:在配电室内变压器出线的低压柜,是一级配电箱;如果是,我在低压柜和下级配电箱之间加装电缆T接箱,那这个电缆T接箱算是二级配电箱么?如果是一级配电箱,是参照那条规范?
您好!前辈。
向您咨询个问题:在配电室内变压器出线的低压柜,是一级配电箱;如果是,我在低压柜和下级配电箱之间加装电缆T接箱,那这个电缆T接箱算是二级配电箱么?如果是一级配电箱,是参照那条规范?
12楼
红苹果 发表于 2016-11-24 19:59 馈线需要,你不可能每台设备去一趟线缆点,T接一般没有开关分级在下理解您所说的为设多级配电箱是因馈线的需要,如二级配电箱到一级配电箱可采用一根粗的电缆,而二级配电箱则可连接多个细截面电缆的回路,不知道在下这样理解是否正确? 设几级配电箱的一般依据是什么? 同时在下理解您提到T接一般没有开关分级所以T接不算配电箱,但在下基础弱,没有理解您提到的开关分级是什么意思?麻烦您有时间给在下说一下。 提前谢谢您的回复。
回复
13楼
smartspring 发表于 2016-11-25 10:17 在下理解您所说的为设多级配电箱是因馈线的需要,如二级配电箱到一级配电箱可采用一根粗的电缆,而二级配 …是的分级依据规范中好像有T接不算是考虑T接一般没有保护开关,如果有那么也算一级,比如树干式,有需要保护定值配合的点,规范之所以这么规定应该主要是考虑保护配合问题,可以多看规范与条文解释或者是规范讲座之类的PPT
回复
14楼
红苹果 发表于 2016-11-27 20:24 是的分级依据规范中好像有T接不算是考虑T接一般没有保护开关,如果有那么也算一级,比如树干式,有需 … 谢谢您的多次回复。:)
回复
15楼
路过学习!!
回复
16楼
路过,看看
回复
17楼
学习了,学习!
回复
18楼
不太明白,路过看看
回复
19楼
谢谢大家的宝贵意见。
回复
20楼
学习了,非常感谢。
回复
21楼
新手进来学习一下。
回复