图例详解单层钢结构厂房结构计算
阡陌22
阡陌22 Lv.15
2016年10月27日 16:54:41
只看楼主

一、设计资料 河南省某加工厂一厂房,该厂房为单层,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度18m,柱高6m;共有12榀刚架,柱距6m,屋面坡度1:10;地震设防列度为6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值0.05g。刚架平面布置见图1(a),刚架形式及几何尺寸见图1(b)。屋面及墙面板均为聚氨酯复合保温板;考虑经济、制造和安装方便,檩条和墙梁均采用冷弯薄壁卷边C型钢,间距为1.5m,钢材采用Q235钢,焊条采用E43型。


一、设计资料

河南省某加工厂一厂房,该厂房为单层,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度18m,柱高6m;共有12榀刚架,柱距6m,屋面坡度1:10;地震设防列度为6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值0.05g。刚架平面布置见图1(a),刚架形式及几何尺寸见图1(b)。屋面及墙面板均为聚氨酯复合保温板;考虑经济、制造和安装方便,檩条和墙梁均采用冷弯薄壁卷边C型钢,间距为1.5m,钢材采用Q235钢,焊条采用E43型。

4.jpg

3.jpg

二、荷载计算

(一)荷载取值计算


1.屋盖永久荷载标准值(对水平投影面)


YX51-380-760型彩色压型钢板0.15 KN/m2

50mm厚保温玻璃棉板0.05 KN/m2

PVC铝箔及不锈钢丝网0.02 KN/m2

檩条及支撑0.10 KN/m2

刚架斜梁自重0.15 KN/m2

悬挂设备0.20 KN/m2

合计0.67 KN/m2


2.屋面可变荷载标准值


屋面活荷载:按不上人屋面考虑,取为0.50 KN/m2。

雪荷载:基本雪压S0=0.45 KN/m2。对于单跨双坡屋面,屋面坡角

α=5°42′38″,μr=1.0,雪荷载标准值Sk=μrS0=0.45 KN/m2。

取屋面活荷载与雪荷载中的较大值0.50 KN/m2,不考虑积灰荷载。


3.轻质墙面及柱自重标准值(包括柱、墙骨架等)0.50 KN/m2。


4.风荷载标准值


按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002附录A的规定计算。

基本风压ω0=1.05×0.45 KN/m2,地面粗糙度类别为B类;风荷载高度变化系数按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用,当高度小于10m时,按10m高度处的数值采用,μz=1.0。风荷载体型系数μs:迎风面柱及屋面分别为+0.25和-1.0,背风面柱及屋面分别为+0.55和-0.65(CECS102:2002中间区)。


5.地震作用


据《全国民用建筑工程设计技术措施—结构》中第18.8.1条建议:单层门式刚架轻型房屋钢结构一般在抗震设防烈度小于等于7度的地区可不进行抗震计算。故本工程结构设计不考虑地震作用。


(二)各部分作用的荷载标准值计算


屋面:

恒荷载标准值:0.67×6=4.02KN/m

活荷载标准值:0.50×6=3.00KN/m

柱荷载:

恒荷载标准值:0.5×6×6+4.02×9=54.18KN

活荷载标准值:3.00×9=27.00KN

风荷载标准值:

迎风面:柱上qw1=0.47×6×0.25=0.71KN/m

横梁上qw2=-0.47×6×1.0=-2.82KN/m

背风面:柱上qw3=-0.47×6×0.55=-1.55KN/m

横梁上qw4=-0.47×6×0.65=-1.83KN/m

  

三、内力分析

考虑本工程刚架跨度较小、厂房高度较低、荷载情况及刚架加工制造方便,刚架采用等截面,梁柱选用相同截面。柱脚按铰接支承设计。采用弹性分析方法确定刚架内力。引用《钢结构设计与计算》(包头钢铁设计研究院编著,机械工业出版社)中表2-29(铰接柱脚门式刚架计算公式)计算刚架内力。


1.在恒荷载作用下

λ=l/h=18/6=3

ψ=f/h=0.9/6=0.15

k=h/s=6/9.0449=0.6634

μ=3+k+ψ(3+ψ)=3+0.6634+0.15×(3+0.15)=4.1359

8.png

HA=HE=qlλΦ/8=4.02×18×3×0.5289/8=14.35KN

MC=ql2[1-(1+ψ) Φ]/8=4.02x182[1-(1+0.15)×0.5289]=63.78KN·m

MB=MD=-ql2Φ/8=-4.02×182×0.5289/8=-86.11KN·m

刚架在恒荷载作用下的内力如图。

2.jpg


3.jpg
4.jpg

内力计算的“+、-”号规定:弯矩图以刚架外侧受拉为正,在弯矩图中画在受拉侧;轴力以杆件受压为正,剪力以绕杆端顺时针方向旋转为正。


2.在活荷载作用下


VA=VE=27.00KN

HA=HE=3.00×18×3×0.5289/8=10.71KN

MC=3.00×182[1-(1+0.15)×0.5289]/8=47.60KN·m

MB=MD=-3.00×182×0.5289/8=-64.26KN·m

刚架在活荷载作用下的内力如图。

5.jpg


6.jpg
7.jpg

3.在风荷载作用下

对于作用于屋面的风荷载可分解为水平方向的分力qx和竖向的分力qy。现分别计算,然后再叠加。


(1)在迎风面横梁上风荷载竖向分力qw2y作用下

7.png

VA=2.82×9-6.35=19.03KN

HA=HE=qlλΦ/4=2.82×18×3×0.1322/4=5.03KN

MB=MD=5.03×6=30.18KN·m

MC= ql2[α2-(1+ψ) Φ]/4=2.82×182×[0.52-1.15×0.1322]/4=22.38KN·m

刚架在qw2y作用下的内力如图

8.jpg

(2)在背风面横梁上风荷载竖向分力qw4y作用下

6.png

VA=1.83×9-4.12=12.35KN

HA=HE=qlλΦ/4=1.83×18×3×0.1322/4=3.27KN

MB=MD=3.27×6=19.62KN·m

MC= ql2[α2-(1+ψ) Φ]/4=1.83×182×[0.52-1.15×0.1322]/4=14.52KN·m

刚架在qw4y作用下的内力如图。

9.jpg

(3)在迎风面柱上风荷载qw1作用下

α=1,

5.png

VA=-VB=-qh12/2L=-0.71×62/(2×18)=-0.71KN

刚架在qw1作用下的内力如图。

10.jpg

(4)在背风面柱上风荷载qw3作用下

VA=-VB=-qh12/2L=-1.55×62/(2×18)=-1.55KN

3.png

HA=1.55×6-7.02=2.28KN

MD=7.02×6-1.55×62/2=14.22KN·m

MB=2.28×6=13.68KN·m

2.png

刚架在qw3作用下的内力如图。

11.jpg

(5) 在迎风面横梁上风荷载水平分力qw2x作用下

α=1,β=0

1.png

刚架在qw2x作用下的内力如图。

12.jpg

(6) 在背风面横梁上风荷载水平分力qw4x作用下

0.png

刚架在qw4x作用下的内力如图。

13.jpg

(7)用叠加绘制在风荷载作用下刚架的组合内力。

14.jpg


15.jpg
16.jpg
17.jpg

(内容来源于建筑通传媒)


3.jpg


4.jpg


8.png


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


7.png


8.jpg


6.png


9.jpg


5.png


10.jpg


3.png


2.png


11.jpg


1.png


12.jpg


0.png


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg

免费打赏
图奴隶丑八怪
2017年06月14日 18:43:14
22楼
没有看得完,还是谢谢楼主的分享
回复
nyist508
2017年06月21日 08:46:52
23楼

很好的资料,谢谢楼主分享
回复
龙枪虎豹骑
2017年06月23日 09:06:01
24楼

好资料,有个性啊,很喜欢
回复
ljh100000
2017年10月26日 14:16:38
25楼
我也来学习一下结构计算的
回复
碧波
2017年12月21日 13:35:22
26楼

很好的实例,对钢构菜鸟是很好的帮助

回复
liubo-humn
2018年09月16日 06:07:38
27楼
谢谢楼主分享的资料
回复
xlhxlh19750525
2019年05月27日 19:29:25
28楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
回复
xlhxlh19750526
2019年05月27日 19:56:34
29楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
回复
xlhxlh19750525
2019年06月03日 13:31:15
30楼
观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
回复

相关推荐

APP内打开