电缆分支箱上三相分别接电表测出来的数值问题
两只羊
两只羊 Lv.8
2016年10月27日 11:46:09
只看楼主

本帖最后由 两只羊 于 2016-10-27 11:47 编辑 箱子是电缆分支箱,在主开关出线的地方分别接了三个电度表,测出来的数值不一样,怎么才能使他们达到平衡呢,总的电量是三相之和吗?

本帖最后由 两只羊 于 2016-10-27 11:47 编辑

箱子是电缆分支箱,在主开关出线的地方分别接了三个电度表,测出来的数值不一样,怎么才能使他们达到平衡呢,总的电量是三相之和吗?
免费打赏
两只羊
2017年04月04日 12:34:02
2楼
老帖,有大佬解答下吗,三相电不平衡的问题。
回复
风平浪静02
2017年04月04日 16:01:40
3楼
楼主是说,三只单相表读数不一致是吧?
我们说,三相平衡是相对的,一定要达到完全一致是没有必要的。而且三相四线系统本身就可以有单相负荷存在。再有电压表和电流表指示的是测量当时的有效值,电能表是测量一段时间内的量值累积。测量时段内的电源平衡度的变化,负荷变化,电能表的误差都会累积在计度器上,要保证三个表一致几乎是不可能的。这个数据也不反映电源、负荷某一段时间内对称性实际。
回复
两只羊
2017年04月04日 16:26:52
4楼
风平浪静02 发表于 2017-4-4 16:01 楼主是说,三只单相表读数不一致是吧?我们说,三相平衡是相对的,一定要达到完全一致是没有必要的。而且 …如果没有表 但是开关后端三级出现也不平衡呢
回复
木叶秋声
2017年04月04日 19:03:45
5楼
很好的资料,可以学习提高。
回复
风平浪静02
2017年04月05日 09:11:00
6楼
两只羊 发表于 2017-4-4 16:26 如果没有表 但是开关后端三级出现也不平衡呢负荷可以是不平衡的,不过这个不平衡是有一个度的。主要负荷电流不平衡会在电源内阻抗上的压降不同,影响电源输出电压。其次,不能最大程度发挥供电设备效率,占用电源容量空间。再有,电能损耗是与电流平方成正比。如果我们均匀地分配电流,输出同等功率时各线中的电流就可以减少。如果三相是平衡的,中性线上就不会有电流,中性线上的电阻就不会产生损耗,这样就提高了用电经济性。中性线电流过大,会产生电源中性点位移问题等等,所以我们需要尽可能地保持三相负荷的平衡度。但是,居民生活用电要做到三相负荷绝对平衡也是不现实的。我们负荷计算基本平衡了,但是不是能够同时使用也无法保证。所以,我们只要掌握三相平衡的一个度就可以了。
回复