12楼
说了半天还是没有说如何解决.
回复
13楼
一般没必要次梁比主梁高。受力确实不好。如果梁高相差不大,可以加高主粱;如果梁高相差很大,次梁可以做成变截面的。书上是有这种次梁比主梁高的节点,一般都是外挑梁 的封口梁,荷载不大的情况。
回复
14楼
最好还是不要次梁比主梁高
实在不行就加吊筋
回复
15楼
楼主要的构造大样。
来自“深圳建筑设计研究总院”结构设计总说明(三)。
看看吧。
这种做法,很常见。
回复
16楼
提供一个节点详图,供参考
回复
17楼
哪位大侠说一下.什么情况下 次梁比主梁高啊.
回复
18楼
第一次见到次梁比主梁高
哪位大侠说一下.什么情况下 次梁比主梁高啊.
回复
19楼
顺便提个问题,LZ截面比梁的宽度大,怎么解决?
回复
20楼
主要看线刚度问题
当次梁的跨度大 而主梁的跨度小
为了保证刚度和挠度以及经济
次梁高度肯定比主梁大
个人意见
回复
21楼
17楼的我就经常这样做,没什么问题,呵呵,工业设计经常因为设备限制,这种事情经常发生,没什么问题!
回复