次梁比主梁高,如何搭梁?
dengken2007
2007年11月17日 00:38:02
只看楼主

次梁比主梁高,如何搭梁?有没有相应的接点做法?

次梁比主梁高,如何搭梁?
有没有相应的接点做法?
免费打赏
maodeyi2004
2007年11月17日 11:20:00
2楼
开玩笑的吧,没有这种的吧,是你设计有问题。建模也不行啊,这样不合理
回复
ougaogong
2007年11月17日 17:13:03
3楼
按上次我在qq群介绍那样可以的。传力清晰可靠,荷载又不漏,2楼你凭什么说不行?
回复
afei_pal
2007年11月17日 19:20:43
4楼
应该没问题.
回复
dengken2007
2007年11月17日 20:10:44
5楼


达观贵人,能请你再说一遍好吗?
回复
tao19830808
2007年11月17日 22:22:34
6楼
简直是可笑,施工中经常会遇到一些设计院设计的低级东东,工人都知道不行
回复
ok932339
2007年11月18日 02:05:33
7楼
这是很常见的做法,可行的。可以加吊筋的,只要把次梁的集中荷载设法传到主梁就行了

受力明确就行
回复
dengken2007
2007年11月18日 02:08:55
8楼


请问一下,这个吊筋可以用附加横向箍筋中的吊筋吗?

要不要在附加横向钢筋之外再另外加吊筋的数量呢?
回复
siqin06
2007年11月18日 09:24:37
9楼
设计中遇到过楼主所说的情况,很好解决,主梁局部加大截面尺寸就行,慢慢琢磨吧
回复
yhj8252254
2007年11月18日 11:21:12
10楼
这种情况在工业建筑中很普遍的。
回复
nqnqpeter
2007年11月18日 11:54:12
11楼
支持3楼
我在一些结构杂志上见过这样的节点
主梁小于次梁高很正常
回复

相关推荐