查了下《高规》和《型钢砼规程》,并没有明确提及箍筋肢距的问题。根据《型钢混凝土组合结构技术规程 JGJ 138-2001》6.2.1条,“型钢混凝土框架柱中箍筋的配置应符合国家标准《混凝土结构设计规范》的规定”。目前有一个项目是一级抗震,部分框架柱及框支柱采用型钢混凝土柱,截面为圆形,直径1600mm,腹板高900mm,翼缘宽600mm。如果按照普通柱的肢距要求,箍筋肢距不应大于200mm,那么势必要在腹板和翼缘上穿比较多的孔。请问对于钢骨砼柱,箍筋肢距是否可以放宽呢,圆柱的箍筋肢距是否和矩形柱不同呢?
我搞施工的,经常潜伏在这个论坛跟大家学习。我见过的都是在腹板上开孔,两头翼缘的这个方向有8边形的箍筋,规范我就不懂了
回复
5楼
同问,请问楼主现在这个问题怎么解决的?
回复
6楼
感谢楼主分享
回复
7楼
这个肢距主要是为了约束纵筋和外大箍;也就是外大箍和纵筋要有面外约束(尽量满足抗规肢距要求,但可以略微放松)
回复