自新防火规范实施后,对住宅核心筒有了新的修改,也更加严格,现在贴出工作中遇到的几种核心筒。问过很多总工一注也咨询过几个省图公司意见都不统一,有些说能过,有些说根据新规说现在不行,现贴上来,忘各位前辈解惑(住宅都超过18F):第一种 两防烟楼梯间分开设置 有两户通过走廊进入合用前室,开向前室门不超过三樘。第二种 前室穿套 第三种 有一个前室为本户阳台 第二疏散口位于户内
第一种 两防烟楼梯间分开设置 有两户通过走廊进入合用前室,开向前室门不超过三樘。
第二种 前室穿套
第三种 有一个前室为本户阳台 第二疏散口位于户内
第四种 前室穿套 但局部有走廊
第五种 三合一前室 满足短边2.4m和面积12平米 咨询过许多人以及审图公司 有些说新规要求要通过不同方位进入 有些说这样也行 规范图例如下:
第六种 三合一前室 开向前室门不超过三樘
以上几种核心筒都是存在争议的 忘各位前辈提出宝贵意见以及简单表述下违反了那些规范。
还附加几个有疑问的问题 就是规范上说开向前室的门不应超过三樘 那这个三樘是指一个比例概念呢还是就三樘 假如说我就一梯三户 是不是说三樘就能全部开向前室了 还是说是一个比例?
还有就是有时候为了满足疏散宽度要求 通常会把门与墙外皮齐平做180度开启,但是防火门有180度开启的么?