风管内加固的形式图集07k113是正压专用垫圈做在风管外侧,橡胶和加固垫圈做在风管内测 ,但是14K118就反过来了,到底哪个对呢?还是我理解错误,因为两本图集的适用范围都包括了低压,风管尺寸07K是长边<2000,14K是<3000,求助各位大大具体做大~左边的图是14K,右边的图是07K
风管内加固的形式图集07k113是正压专用垫圈做在风管外侧,橡胶和加固垫圈做在风管内测 ,但是14K118就反过来了,到底哪个对呢?还是我理解错误,因为两本图集的适用范围都包括了低压,风管尺寸07K是长边<2000,14K是<3000,求助各位大大具体做大~左边的图是14K,右边的图是07K
2楼
资料不错,路过学习!
回复
3楼
楼上提提意见呢,图集应该不会冲突,是我哪里没理解对,为啥看着做法是相反的?
回复
4楼
好资料,谢谢楼主无私分享!
回复
5楼
放水发电 发表于 2016-10-22 07:47 资料不错,路过学习!14K206金属管道补偿设计与选用
回复
6楼
14K可能错了,感觉压力应该在有垫圈侧,这样压着垫圈更紧密。反过来就容易出缝隙了。
回复
7楼
实用资料,谢楼主分享。
回复
8楼
按照最新的吧,14K118比07K133时间有差别,我觉得应该按最近成立的为准,已14K118,而且现在多数风管都边长大于2000了,主要针对空调通风风管而言
回复
9楼
博钢板风管我感觉代表的是共板法兰,14K118代表的是角钢法兰。
回复
10楼
07K是对的,专用垫圈(大圆垫)应该是在受力面,橡胶垫在正压面。正压风管大圆垫装在风管内侧时受力就只剩下螺帽受力,铁皮容易变形。
回复