这两日复习供配电的专业课,复习资料中有一条说是,浴室的照明回路应选用10mA的快速漏电保护器,以前看规范没有见过,哪位可以提供一下规范出处,谢谢!!!
这两日复习供配电的专业课,复习资料中有一条说是,浴室的照明回路应选用10mA的快速漏电保护器,以前看规范没有见过,哪位可以提供一下规范出处,谢谢!!!
2楼
通常末端用30mA
上一级用300mA
总线用500mA,
浴室的照明回路应选用10mA的快速漏电保护器,会不会因为浴室潮湿要求更高,也没见过标准说过。
回复
3楼
没有这样安装过~有这要求吗?
回复
4楼
<<剩余电流动作保护装置安装和运行>> GB 13955-2005:5.8.3-----安装在游泳池;水景喷水池;水上游乐园;浴室等特定区域的电气设备应选用额定剩余动作电流为10mA;一般型(无延时)的剩余电流保护装置.
回复
5楼
安全些好
回复
6楼
如果浴室我预留的是浴霸插座.接在普通住宅的卫生间插座回路上,也需要这样做吗?
回复
7楼
非常感谢
回复
8楼
那个规范不好,不科学,据王老推荐是30mA 即可。
10mA是给动物用的。
不过规范不能违背!
回复
9楼
好像没看到规范上有这条,哪位看到的麻烦把规范条文写上。
回复
10楼
浴室照明增加PE线,等电位处理,没有漏电保护一说。如果人为的弄得很复杂,那睡在床上都有危险。