末端设备的阻力是否要在设计图纸上标示?
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2016年10月20日 19:58:57
来自于中央空调
只看楼主

如题,看到很多设计图纸中并未标注末端设备的阻力,但实际上不同厂家末端设备的阻力值相差较大,如果不标注,实际选用的设备的阻力与设计计算值有较大出入时,会造成水力失衡问题,故有上述疑问? 另外,想请教末端设备的阻力相差较大时是否不宜组成并联回路?如风机盘管与新风机如果并联时,新风机阻力较大,系统很难平衡,除非加很多平衡阀。

如题,看到很多设计图纸中并未标注末端设备的阻力,但实际上不同厂家末端设备的阻力值相差较大,如果不标注,实际选用的设备的阻力与设计计算值有较大出入时,会造成水力失衡问题,故有上述疑问?
另外,想请教末端设备的阻力相差较大时是否不宜组成并联回路?如风机盘管与新风机如果并联时,新风机阻力较大,系统很难平衡,除非加很多平衡阀。
免费打赏
fine_2009
2016年10月21日 11:25:03
2楼
即使都是风机盘管,不同型号之间也可能差很多的。只不过末端设备阻力与管路相比大很多,所以在这方面水力失衡没想象的大。
回复
斗战圣佛
2016年10月23日 14:18:37
3楼
同类型的末端阻力相差没那么大,通用型的基本都是相互仿制的。
回复