本帖最后由 y806099267 于 2016-10-18 22:48 编辑 最近做到一个项目是1200KW的电机热锅炉 设计采用的是2500A密集母线供电、配电柜内的断路器选用MVS-25H-F-202
本帖最后由 y806099267 于 2016-10-18 22:48 编辑
最近做到一个项目是1200KW的电机热锅炉 设计采用的是2500A密集母线供电、配电柜内的断路器选用MVS-25H-F-202
12楼
红苹果 发表于 2016-11-14 22:57 这个柜体厂家的设计有问题,这么近,互感器都错开了,互感器的孔径好像也有问题。。。柜体厂家做的确实有点问题、现在更换了其他厂家的同规格的互感器、已经全部正常了 (破拆开了原来的互感器、互感器里面的铜线太细了、导致线圈过热、再加上外边的绝缘材料的质量也不怎的、所以造成这样的后果,)谢谢大家帮忙判断!!!
回复
13楼
红苹果 发表于 2016-11-14 22:59 密集母线和CT变比建议还是大一档选择
事实证明 大功率的电热设备应该选大一档的更稳妥一些、谢谢你的建议
回复
14楼
jidian00b2 发表于 2016-11-6 20:09 互感器型号不合适吧,应该是选小了,,产生谐振。。。互感器没有选小、是互感器的内在质量出了问题 谢谢
回复
15楼
huanglongmiao 发表于 2016-10-30 18:25 互感器谐振产生热量,使互感器外壳变形了,哪里是开裂,也许是变比选用不合适,建议改用大变比的互感器试试 …已经找到原因了 互感器的内在质量有点问题
回复
16楼
a19710058 发表于 2016-10-27 20:41 系统内是否有变频设备,在线监测下频率。个人看法。系统内的变频设备也就是一台30KW的变频器 当时已经排除了这个原因 、现在已经找到了正真的原因、就是互感器的内在质量问题
回复