设计是否合理?互感器开裂的主要原因是什么?
y806099267
y806099267 Lv.12
2016年10月18日 22:41:52
只看楼主

本帖最后由 y806099267 于 2016-10-18 22:48 编辑 最近做到一个项目是1200KW的电机热锅炉 设计采用的是2500A密集母线供电、配电柜内的断路器选用MVS-25H-F-202

本帖最后由 y806099267 于 2016-10-18 22:48 编辑

最近做到一个项目是1200KW的电机热锅炉 设计采用的是2500A密集母线供电、配电柜内的断路器选用MVS-25H-F-202 互感器变形1.jpg

互感器变形1.jpg


互感器变形2.jpg


互感器变型3.jpg


互感器变型4.jpg

fa29032862cc9cbe4e0f.rar
35.1 KB
立即下载
免费打赏
的散热
2016年10月25日 16:59:25
2楼
看不出和设计有什么关系,互感器2次侧开路值得深究
回复
y806099267
2016年10月27日 17:07:39
3楼
的散热 发表于 2016-10-25 16:59 看不出和设计有什么关系,互感器2次侧开路值得深究二次侧不存在开路的情况(电流表正常使用、接地也是良好)
回复
a19710058
2016年10月27日 20:41:37
4楼
系统内是否有变频设备,在线监测下频率。个人看法。
回复
atu16
2016年10月27日 21:42:53
5楼
不是二次侧开路吧,次侧开路会怎么样?
回复
huanglongmiao
2016年10月30日 18:25:55
6楼
互感器谐振产生热量,使互感器外壳变形了,哪里是开裂,也许是变比选用不合适,建议改用大变比的互感器试试.
回复
方安电子
2016年11月04日 16:31:41
7楼
应该是互感器小了,或者是这项电流大了
回复
jidian00b2
2016年11月06日 20:09:57
8楼
互感器型号不合适吧,应该是选小了,,产生谐振。。。
回复
红苹果
2016年11月14日 22:57:52
9楼
这个柜体厂家的设计有问题,这么近,互感器都错开了,互感器的孔径好像也有问题。。。
回复
红苹果
2016年11月14日 22:59:00
10楼
密集母线和CT变比建议还是大一档选择
回复
y806099267
2016年11月16日 22:42:27
11楼
变比选用的是合适的
回复