医院高压氧舱的消防设计怎么考虑?急等
renyuan8769
2016年10月18日 20:33:48
只看楼主

求解答:医院的高压氧舱的建筑主体,消防应该以哪种定性?需要设置那些消防系统?消火栓、喷淋?建筑面积755平方米,层高5m

求解答:医院的高压氧舱的建筑主体,消防应该以哪种定性?需要设置那些消防系统?消火栓、喷淋?建筑面积755平方米,层高5m
免费打赏
lichangan1000
2016年10月19日 09:30:36
2楼
首先,氧气是助燃剂。不同别的易燃气体氢气、天然气之类。危险级别不高。假如可燃物是1.助燃是0=10,没有可燃物时,再多氧气也不会燃烧。当然了,他是压力容器,不适合环境温度高温。
有了这些解释,设什么类型灭火方式,应该有方案了吧。

回复
你牛
2016年10月19日 09:40:05
3楼
非常感谢。。。。。。。。。
回复
昌国医院
2016年11月30日 11:52:50
4楼
高压氧舱内升压是压缩空气,不是氧气。人员进入高压氧舱后呼吸的是氧气,因此氧气的浓度不是很高。我接触的一个10人的高压氧舱,就是按照普通设置自动报警、自动喷淋,然后增加一个紧急排风风机,消防时启动,通过消防验收投入使用了。不知道这个对你有无帮助。