关于非地震作用下的风荷载
bingxin890113
2016年10月17日 22:01:08
只看楼主

各位前辈 小弟又来打扰了 !《高规》5.6.1 当永久荷载其主要作用时,风载的组合系数是0.0?以前先做的《荷载》练习,没注意过啊,都取的0.7,是不是错了???谢谢前辈们

各位前辈 小弟又来打扰了 !《高规》5.6.1 当永久荷载其主要作用时,风载的组合系数是0.0?以前先做的《荷载》练习,没注意过啊,都取的0.7,是不是错了???谢谢前辈们
免费打赏
bingxin890113
2016年10月17日 22:01:40
2楼
顶上去 顶上去 顶上去 顶上去 顶上去
回复
bingxin890113
2016年10月17日 22:02:39
3楼
顶上去 顶上去 顶上去 顶上去 顶上去
回复
rencm_1111
2016年10月17日 22:09:00
4楼
你风荷载取0.7肯定不对。
楼面活荷载和风荷载组合系数一共三种情况
楼面活荷载 风荷载
0.7 0.0 (当永久荷载控制时)
1.0 0.6 (当可变荷载控制是 1)
0.7 1.0 (当可变荷载控制是 2)
回复
胖子也会飞
2016年10月18日 09:24:42
5楼
谢谢楼主的分享