变压器安装交流大家来讨论下
shdq2777
shdq2777 Lv.7
2016年10月16日 16:12:52
只看楼主

现在好多配电房都是设置在地下室的。前几天遇到一项目2000Kva干式变压器进配电室,变压器基础离地300mm,变压器铭牌自重4.8T。请教一下如何安装?人防工程。吊车吊装下去。机械叉车进不去。买了个5T的地拖车。路边不平,又不好拖。大家出出主意有什么好办法,哪怕做个什么支架。难道非要用原始的钢管铺路推进去,三脚架倒链提上去吗?

2016年10月16日 17:13:54
2楼
先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
扎斯特奔雷
2016年10月17日 09:09:56
3楼
地点铺上一层木板然后用地牛拉过去
回复
beida_energy
2016年10月17日 09:22:59
4楼
这应当是设计问题,如果设计变压器在地下,那必须流出通道和安装方法,比如,就是这一次拼命安装到位,以后坏了怎么办?
回复
scm888
2016年10月19日 09:48:14
5楼
beida_energy 发表于 2016-10-17 09:22 这应当是设计问题,如果设计变压器在地下,那必须流出通道和安装方法,比如,就是这一次拼命安装到位,以后 …你没有实战经验,就不要书生意气
回复
beida_energy
2016年10月19日 11:04:43
6楼
scm888 发表于 2016-10-19 09:48 你没有实战经验,就不要书生意气好吧,说说你的实战经验?或者你的实战经验不考虑以后的变压器的更换和维修吗?一次性的,或者一锤子买卖吗?说说吧?开啥玩笑!如果设计变电所在底层,那么不涉及设备进出通道就是设计不合理!怎么滴?进个变压器要把楼先拆了吗?然后以后更换或维修的话,也得再次拆楼吗?你的实战经验就是这些吗?那么不是败家子吗?
回复
jhongsong123
2016年10月19日 11:20:52
7楼
应该考虑安装维护维修的问题
回复
lwq1982127227
2016年10月19日 11:45:38
8楼
外壳拆掉,用小叉车通过运输通道到门口,室内再通过下面只钢管滚动了,想想金字塔是怎么建设的。
回复
co1475893926475
2016年10月19日 12:36:26
9楼
这个人防工程有问题吧,连变压器都进不去,,,,这次进去了,以后维修怎么办啊
回复
学海一帆
2016年10月19日 18:53:37
10楼
地板说的有理。
设计中必须考虑到设备的进出安装问题。
回复
a396673967
2016年10月21日 15:32:08
11楼
人防工程进低压就好了