跨度为1.7m和2.4m做成悬挑梁交于一点。问题1、这个跨度交点处需要设置柱作为两悬挑梁支承吗?问题2、悬挑梁支座端没点铰接,图上两悬挑梁都出现抗扭钢筋,这是怎么回事?问题3、要是点铰接,悬挑梁交点需要点铰接吗?
跨度为1.7m和2.4m做成悬挑梁交于一点。
问题1、这个跨度交点处需要设置柱作为两悬挑梁支承吗?
问题2、悬挑梁支座端没点铰接,图上两悬挑梁都出现抗扭钢筋,这是怎么回事?
问题3、要是点铰接,悬挑梁交点需要点铰接吗?
2楼
解答:项目设计基本条件及背景信息没有。
跨度、荷载条件等,无从片面判断!!!
回复
3楼
谢谢楼主分享
回复
4楼
fengkuang2055 发表于 2016-10-15 09:44 解答:项目设计基本条件及背景信息没有。跨度、荷载条件等,无从片面判断!!!框架结构的,这个是阳台的,结构布置从两端梁悬挑出去搭接,会失稳吗?即抗倾覆满足吗?
回复
5楼
fengkuang2055 发表于 2016-10-15 09:44 解答:项目设计基本条件及背景信息没有。跨度、荷载条件等,无从片面判断!!!因为梁不是只是从梁伸出,
回复
6楼
这样的话结构安全性如何保证,有种做法是面筋伸进板内长度不小于悬挑长度,建议把隔壁房间板厚做120面筋伸进去,或者Y向内伸拉至次梁。
回复
7楼
蔡昌辉 发表于 2016-10-17 11:42 这样的话结构安全性如何保证,有种做法是面筋伸进板内长度不小于悬挑长度,建议把隔壁房间板厚做120面筋伸进 …非常感谢您的解答
回复
8楼
如此设计是由两根相邻梁抗扭刚度提供支座
回复