有谁知道生活排水立管为何要在每层层层设检查口吗?
yangj
yangj Lv.3
2016年10月14日 10:29:23
只看楼主

有谁知道生活排水立管为何要在每层层层设检查口吗?

有谁知道生活排水立管为何要在每层层层设检查口吗?
co1476257516388
2016年10月14日 10:50:46
2楼
按规范不是隔一层设置一个吗
回复
yangqiangup
2016年10月14日 12:01:46
3楼
住宅设计规范8.2.8条
回复
给排水设计佬
2016年10月14日 12:36:48
4楼
有空看看GB50015-2003(09年版),塑料管每6层设一个,落后的铸铁管也是10m一个,那么每建筑的层高是不是都有10米?
回复
青春年少
2016年10月14日 13:14:06
5楼
首先,这是有针对不同建筑而言的,
一:建筑给排水规范给出的最低要求是:
4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口;但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口;

二、如果是住宅,则在建筑给排水规范基础上,要再参照住宅设计规范
8.2.8 污废水排水横管宜设置在本层套内;当敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设置在本层,并应进行夏季管道外壁结露验算和采取相应的防止结露的措施。污废水排水立管的检查口宜每层设置。
条文解释如下:8.2.8 推荐住宅的污废水排水横管设置于本层套内以及每层设置污废水排水立管的检查口,是为了检修和疏通管道时避免影响下层住户。

三:设计对于住宅一般每层都设,但是见过甲方取消的,按照建筑给排水规范的最低要求做的,那是甲方要求的,我们设计还是建议每层做。


回复
嘎嘣儿
2016年10月14日 13:24:46
6楼
《住宅设计规范》(GB50096-2011)8.2.8条:污废水排水立管的检查口宜每层设置。
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009版)4.5.12条:塑料排水立管宜按每六层设置一个检查口。
回复
yangj
2016年10月14日 17:11:14
7楼
我是说规范之外。甲方老说设计拿规范当鸡毛令箭。规范均说的“宜”字。没合理的使用用途及苍白的解释一切都是没必要的。
回复
yangqiangup
2016年10月17日 15:12:17
8楼
yangj 发表于 2016-10-14 17:11 我是说规范之外。甲方老说设计拿规范当鸡毛令箭。规范均说的“宜”字。没合理的使用用途及苍白的解释一切都 …喷他一脸血,设计当然按规范来
回复

相关推荐