大部分情况下都是利用最外侧两个螺母位,但是按照红色线这样跨接又能怎么样呢,算不符合要求吗?不符合要求的依据又是什么。。。
大部分情况下都是利用最外侧两个螺母位,但是按照红色线这样跨接又能怎么样呢,算不符合要求吗?不符合要求的依据又是什么。。。
2楼
中间的是固定和连接桥架的,作用不一样
回复
3楼
wubin2525 发表于 2016-10-14 16:29 中间的是固定和连接桥架的,作用不一样虽然作用不一样,但是都能实现电气连接,为什么不能这样连接呢?
回复
4楼
二蛋子 发表于 2016-10-17 10:43 虽然作用不一样,但是都能实现电气连接,为什么不能这样连接呢?不是的,最外侧的两个才是链接的桥架本身。中间的其实链接是在连接片上。是不一样的· ·
回复
5楼
wubin2525 发表于 2016-10-19 11:32 不是的,最外侧的两个才是链接的桥架本身。中间的其实链接是在连接片上。是不一样的· ·都是金属结构的呀~金属不管哪个部分都是导通的
回复
6楼
二蛋子 发表于 2016-10-20 14:09 都是金属结构的呀~金属不管哪个部分都是导通的桥架是刷了防火绝缘涂料的·· 谢谢·· 接地螺丝链接的时候,要求是刮去涂料层
回复
7楼
wubin2525 发表于 2016-10-21 15:27 桥架是刷了防火绝缘涂料的·· 谢谢·· 接地螺丝链接的时候,要求是刮去涂料层是这么回事~受教了
回复
8楼
..................
回复
9楼
1111111111111111
回复
10楼
:o 以前都不知道,非常感激。
回复
11楼
中间的连个螺栓孔外侧是连接板,连接板之间都是防火漆或者喷塑,不能直接跟桥架连接;中间的孔就是用于固定桥架的;图片中连接外侧的做法也不对,直接接触桥架的应该为爪型垫,安装的时候划破防火漆,更好的跟桥架连接;
回复