【求教】关于GB27898-2011《固定消防给水设备》的几个问题
明月心愿
2016年10月13日 09:31:34
只看楼主

有以下几点问题需要大神给予指导:1、GB 27898-2011 固定消防给水设备 这个标准与GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范和GB50016-2014建筑设计防火规范之间是什么关系,几个标准之间有冲突的地方,我们消防给水设备制造厂家如何去做?(比如控制柜IP等级GB 27898-2011要求不低于IP31,而GB50974-2014要求控制柜与消防水泵分开的不低于IP30,在一起的IP55)

有以下几点问题需要大神给予指导:
1、GB 27898-2011 固定消防给水设备 这个标准与GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范和GB50016-2014建筑设计防火规范之间是什么关系,几个标准之间有冲突的地方,我们消防给水设备制造厂家如何去做?(比如控制柜IP等级GB 27898-2011要求不低于IP31,而GB50974-2014要求控制柜与消防水泵分开的不低于IP30,在一起的IP55)

2、GB 27898-2011 标准里面有一条要求泵组出水口处应具有末端空管安全启动的措施 这个措施指的是什么??

3、老标准GA30里面有一个消防给水压力下限和GB27898中的充气压力是不是同一个压力?

4、GB27898中的有效水容积(气压罐充气压力P1到稳压压力下限之间PS1之间)和其他标准里面提到的30S初期消防用水量(消火栓不低于300L,自喷淋不低于150L,合用不低于450L)是等同的吗?可是现在在网上查找的大多数资料30S初期消防用水量(消火栓不低于300L,自喷淋不低于150L,合用不低于450L)都是叫贮水容积(气压罐充气压力P1到消防泵启动压力P2之间)到底哪个是正确的,可以用来计算气压罐的容积。

5、GB27898中要求水泵进水管必须双路环形进水管道,必须有巡检管道,可是现在所有设计院的原设计都不是这种结构。我们如何制造才能满足验收!