天加风冷型单冷机组,蒸发器进水,检漏没有发现有漏点,7公斤保压,过了一夜压力还是七公斤。如果漏为什么没有检查到漏点,如果不漏水从哪里来的。各位大神们,这是什么问题?
天加风冷型单冷机组,蒸发器进水,检漏没有发现有漏点,7公斤保压,过了一夜压力还是七公斤。如果漏为什么没有检查到漏点,如果不漏水从哪里来的。各位大神们,这是什么问题?
2楼
捡漏和保压压力太低了!!!至少要16公斤以上的压力!压力低检不出漏,但不等于系统没有漏!
回复
3楼
检测到了,有一根破了。老师,请教你一个问题,在运行中,压缩机烧毁会不会击穿蒸发器铜管?蒸发器内有石子和焊渣,这些东西会不会把铜管磨穿了?
回复
4楼
lian_jian_2010 发表于 2016-10-11 14:35 检测到了,有一根破了。老师,请教你一个问题,在运行中,压缩机烧毁会不会击穿蒸发器铜管?蒸发器内有石子 …压缩机怎么损坏与蒸发器管子破裂不搭界,蒸发器内有石子和焊渣,说明水质差,施工清理不干净,但也不可能因此击穿蒸发管。蒸发管穿管破裂,一是管子质量差;二是可能进水阀全开了,而出水阀开得小或未开启,造成水压过高而损坏蒸发管;三是水质差,腐蚀性大。
回复
5楼
冷煤走铜管,水走冷煤管外面,
回复
6楼
蒸发器内堵塞,冻裂铜管
回复
7楼
lian_jian_2010 发表于 2016-10-11 16:14 冷煤走铜管,水走冷煤管外面,水走铜管外面,那就是某时段里蒸发压力过高所致,把4楼里的“二是”修改过了。也不知蒸发器是什么型式的,制冷装置是什么型式的,才能验证6楼的话。
回复
8楼
卧式干式壳管式蒸发器u型排列管 蒸汽压缩式制冷
回复
9楼
中央空调控制器厂家,有需要可以联系 黄生 13773232366 QQ2622372197
回复