请教大虾 前面有DW17 后面怎么还要DW15哦DW15是否可以取消?DW-15下面为什么要4个互感器哦。求解答
请教大虾 前面有DW17 后面怎么还要DW15哦
DW15是否可以取消?DW-15下面为什么要4个互感器哦。求解答
2楼
一般可以取消其中一个断路器;有一种情况可能没法取消,就是前面的一个柜子属于电力公司,后面的属于自己的单位。
DW-15下面为什么要4个互感器,三个作为计量或测量用,提供信号给电度表或者电流表;
A相的单独一个电流互感器给无功补偿的电容柜提供总电流信号,无功补偿控制器同时在柜内接入B相 C相的 电压信号,这样控制器就可以计算出低压系统部分的功率因数的大小,确定投入几组电容器。
回复
3楼
cmb178 发表于 2016-10-11 05:08 一般可以取消其中一个断路器;有一种情况可能没法取消,就是前面的一个柜子属于电力公司,后面的属于自己的 …(A相的单独一个电流互感器给无功补偿的电容柜提供总电流信号,无功补偿控制器同时在柜内接入B相 C相的 电压信号,这样控制器就可以计算出低压系统部分的功率因数的大小,确定投入几组电容器。),这段我理解不了,麻烦可以详细的解释一下吗
回复
4楼
cmb178 发表于 2016-10-11 05:08 一般可以取消其中一个断路器;有一种情况可能没法取消,就是前面的一个柜子属于电力公司,后面的属于自己的 …(A相的单独一个电流互感器给无功补偿的电容柜提供总电流信号,无功补偿控制器同时在柜内接入B相 C相的 电压信号,这样控制器就可以计算出低压系统部分的功率因数的大小,确定投入几组电容器。),这段我理解不了,麻烦可以详细的解释一下吗
回复
5楼
在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。
具体到无功补偿控制器,知道它是通过一相的电流与另两项的电压测功率因数就可以了,
比如A相的电流,B相、C相的电压,这时电流互感式串在A相上;
也可以使用B相的电流,A、C相的电压,这时电流互感器串在B相上;
也可以使用C相的电流,A、B相的电压,这时的电流互感器串在C相上
不过,一般通常习惯使用A相的电流
至于无功补偿控制器具体怎么测量计算得到功率因数的数值,比较复杂,可以参考下面的文章
http://www.doc88.com/p-4347370457438.html
浅析无功补偿控制器中的功率因数和无功检测
回复
6楼
浅析无功补偿控制器中的功率因数和无功检测
北京金辉电力无功补偿元件选型手册,你看看这个接线原理
常用的控制器是取一相电流,另两相电压;也有的控制器是取三相电流,三相电压,更准确,费用多一些。
回复
7楼
浅析无功补偿控制器中的功率因数和无功检测
回复
8楼
谢谢了学习了
回复
9楼
浅析无功补偿控制器中的功率因数和无功检测
回复
10楼
cmb178 发表于 2016-10-11 17:29 在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功 …谢谢大虾指点
回复
11楼
看了,获益匪浅啊
回复