请教在图13.6发生发生高压侧的接地故障时,为什么相线的电压同时升高?提前谢谢您的回复。
请教在图13.6发生发生高压侧的接地故障时,为什么相线的电压同时升高?提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里,期待您的回复。
回复
3楼
没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
回复
4楼
没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
回复
5楼
因为高压侧接地电流通过接地电阻RB,在RB上产生电压降。因为PE是连接在RB的上端,这样PE对地电压就是高压接地电流在RB上的压降了。PE又连接低压电器外露可导电部分,这样低压电器外露可导电部分对地电压就高了。
RB对地电压有可能叠加在相电压上(不一定),这样相对地电压也就会升高。
但是相对中性线的电压是不变的,这是差模。因为相线与中性线对地电压同时升高,这是共模。
请注意,主要是对地电压可能发生变化。
回复
6楼
风平浪静02 发表于 2016-10-19 10:39 因为高压侧接地电流通过接地电阻RB,在RB上产生电压降。因为PE是连接在RB的上端,这样PE对地电压就是高压接 …谢谢您的回复。在下已经理解您说的低压外露可导电部分对地电压升高。但在下基础弱,还是没有理解为什么相线对地电位升高了。:)
回复