请教对地短路电流的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年10月10日 12:10:52
只看楼主

在下理解10KV侧发生对地短路后,将不会有电流流过电阻RB,也不知道在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。

在下理解10KV侧发生对地短路后,将不会有电流流过电阻RB,也不知道在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年10月10日 12:12:13
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
鲨鱼回来没
2016年10月11日 09:22:35
3楼
谢谢楼主!
回复
smartspring
2016年10月12日 09:20:43
4楼
smartspring 发表于 2016-10-10 12:12 图片在这里。期待您的回复。谢谢您的回复。在下基础弱没有理解您的意思。麻烦您有时间给在下再说说。
回复
陈氏屾人
2016年10月12日 10:05:52
5楼
因为中性点电压不等于0
回复
风平浪静02
2016年10月12日 10:26:16
6楼
可能是你没有仔细看图,高压是通过高压绕组对外壳接触,外壳直接接在“系统接地”上。这样高压电流的路径是;高压绕组→变压器外壳→系统接地→高压线路分布电容→高压电源。以20A计算,通过4欧姆接地电阻,得到80V电压。

600问就是把这个回路说的头头是道,却不知道高压绕组更容易对低压绕组产生击穿事故。这样,如果没有“系统接地”,低压系统对地就是5770V,会给低压系统造成严重的威胁。如果有“系统接地”低压系统对地只不过大于80V,不大于220V电压。低压系统仍然是安全的。这就是我们必须要有“系统接地”,必须在变压器就近接地做“系统接地”的原因。
回复
smartspring
2016年10月12日 11:55:42
7楼
风平浪静02 发表于 2016-10-12 10:26 可能是你没有仔细看图,高压是通过高压绕组对外壳接触,外壳直接接在“系统接地”上。这样高压电流的路径是 …谢谢您的回复。为什么不是通过110、35KV那个接地电阻返回电源,而是通过对地分布电容呢?
回复
风平浪静02
2016年10月12日 12:15:12
8楼
它属于中性点不接地系统,也就是小电流接地系统,因为单相接地电流比较小而得名。也是因为保证低压系统的安全而设置的,如果是中性点直接接地,则单相接地是接地电流很大。如果说是600A,600*4=2400V,低压系统电压会在2400V以上,就不能保证低压系统的安全。35kV也属于中性点不接地系统,也可以直接变压到400V。
回复
smartspring
2016年10月12日 15:11:23
9楼
风平浪静02 发表于 2016-10-12 12:15 它属于中性点不接地系统,也就是小电流接地系统,因为单相接地电流比较小而得名。也是因为保证低压系统的安 …谢谢您的回复。在下看到图片的左侧有一个接地电阻,误以为是110/35KV的系统接地电阻呢。图片最左侧的那个接地电阻应该是高压的保护接地电阻吧?