【讨论】保护仓库的快速响应早期抑制喷头问题?
yilankai
yilankai Lv.7
2016年10月09日 14:07:07
只看楼主

快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。有两个问题:1.快速响应早期抑制喷头就是为了保护仓库的,假如仓库内有货架,必须为通透性的吗?例如9米的实层板货架仓库,是不是就不能用ESFR喷头,改成货架内置喷头去布置。2.假如超过规范规定的最大净空高度13.5米,是不是ESFR喷头也不能用了。

快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。
有两个问题:
1.快速响应早期抑制喷头就是为了保护仓库的,假如仓库内有货架,必须为通透性的吗?例如9米的实层板货架仓库,是不是就不能用ESFR喷头,改成货架内置喷头去布置。
2.假如超过规范规定的最大净空高度13.5米,是不是ESFR喷头也不能用了。
老谭
2016年10月23日 10:03:09
2楼
1.必须通透
2.对
回复
bin89.shen
2020年05月17日 22:01:47
4楼

1.不是必须为通透性,如果是实层隔板,需要按照堆垛的保护要求来设计喷淋参数。

2. 你能搞定消防ZF,进口的ESFR喷头可以做到14-16米。

回复

相关推荐