有关商场内商铺厨房地面防水 闭水试验的问题
wx_1471158542721
2016年10月08日 17:56:51
来自于建筑施工
只看楼主

一处公建商场内 ,餐饮商铺内的厨房地面做防水层施工后 ,做蓄水试验 ,按照规范要求24小时后 ,查看背水面无渗漏 。 那是不是在这24小时内 ,每隔一定时间 ,得去查看一下背水面有无渗漏呀 ?有没有规范 规程里的条款 ,对这条有所规定呢 ?多谢了!!

一处公建商场内 ,餐饮商铺内的厨房地面做防水层施工后 ,做蓄水试验 ,按照规范要求24小时后 ,查看背水面无渗漏 。
那是不是在这24小时内 ,每隔一定时间 ,得去查看一下背水面有无渗漏呀 ?有没有规范 规程里的条款 ,对这条有所规定呢 ?多谢了!!
免费打赏
co1475475919846
2016年10月08日 18:05:22
2楼
不用呀,储水时间满24小时后去看呀
回复
kugemei
2016年10月08日 23:39:17
3楼
不需要频繁去看的
回复
甲方施工员
2016年10月09日 08:40:03
4楼
一处公建商场内 餐饮商铺内的厨房地面做防水层施工后 做蓄水试验 按照规范要求24小时后 查看背水面无渗漏 那是不是在这24小时内 每隔一定时间 得去查看一下背水面有无渗漏呀 有没有规范 规程里的条款 对这条有所规定呢 多谢了

只要是做防水的地面都要做蓄水试验 要不怎么确定防水施工质量
只要是24小时满了 不漏水就不会漏水 至于过程去不去看 随意 漏水就是漏水 不漏水就是不漏水
回复
zuoqingbo_110521
2016年10月09日 10:27:13
5楼
这个问题问的。。。确实技术含量不足,漏水就是漏水,不漏就是不漏,跟什么时候去看没有关系
回复
酥饼梅子酒
2016年10月09日 10:36:43
6楼
看结果,到时间去看就可以了
回复
顺风顺水
2016年10月09日 11:35:51
7楼
按要求精心施工!
回复
wx_1471158542721
2016年10月09日 16:13:46
8楼
zuoqingbo_110521 发表于 2016-10-9 10:27 这个问题问的。。。确实技术含量不足,漏水就是漏水,不漏就是不漏,跟什么时候去看没有关系是一处已投入使用的商场 ,所试水的厨房地面背水面是下一层正在运营的餐厅的就餐区。因为夜间做闭水,无人值守,渗漏下来的水已将吊顶板和筒灯泡坏,涉及索赔,所以想搜集一下资料,看有木有这类闭水试验需要类似监理旁站的要求,比如哪项规程里有没有规定。
回复
wx_1471158542721
2016年10月09日 16:22:04
9楼
补充说明一下:是一处已投入使用的商场 ,所试水的厨房地面背水面是下一层正在运营的餐厅的就餐区。因为夜间做闭水,无人值守,渗漏下来的水已将吊顶板和筒灯泡坏,涉及索赔,所以想搜集一下资料,看有木有这类闭水试验需要类似监理旁站的要求,比如哪项规程里有没有规定。
回复
wangyan80
2016年10月11日 19:30:54
10楼
防水施工时应该旁站,闭水试验不需要旁站。因防水质量不合格造成漏水引起的索赔应该由施工方承担。
回复
liu聪聪
2016年10月11日 19:46:36
11楼
过程不重要,重要看结果
回复