求解,变压器高压侧的高压开关柜柜内。进线柜和出线柜是否都是使用负荷开关?开关大小具体计算方法又是什么?如果加熔断器,装设在什么地方?避雷器又放哪里?型号都是通用的还是计算选型?
求解,变压器高压侧的高压开关柜柜内。进线柜和出线柜是否都是使用负荷开关?开关大小具体计算方法又是什么?如果加熔断器,装设在什么地方?避雷器又放哪里?型号都是通用的还是计算选型?
2楼
如果柜型是KYN28中置柜,进线柜一般用的是隔离手车。出线柜一般用的是真空断路器。断路器的容量一般情况设计院会选好。熔断器安装在电压互感器柜,避雷器一般是放在进线柜和出线柜。
回复
3楼
如果用的是环网柜,那么进线和出线都是负荷开关,容量一般情况是630A的,熔断器装在出线柜即变压器柜。
回复
4楼
dalianxq 发表于 2016-10-6 16:30 如果用的是环网柜,那么进线和出线都是负荷开关,容量一般情况是630A的,熔断器装在出线柜即变压器柜。不管多大容量变压器都这么布置?都是630A的么?我查资料有说800以上和以下的有不一样的规定啊。熔断器是装在负荷开关的上口还是下口?您说的是环网柜,也就是说如果换成28的柜子还有不一样的了?
回复
5楼
dalianxq 发表于 2016-10-6 16:28 如果柜型是KYN28中置柜,进线柜一般用的是隔离手车。出线柜一般用的是真空断路器。断路器的容量一般情况设计 …在下是个新手。请教一下为什么进线柜采用的是隔离手车,而出线柜则采用真空断路器?期待您的回复。
回复
6楼
武侯君临 发表于 2016-10-6 17:25 不管多大容量变压器都这么布置?都是630A的么?我查资料有说800以上和以下的有不一样的规定啊。熔断器是 …所谓的环网柜只是因为用途用于环网,所以才称为环网柜,一般环网柜采用的是固定柜,而固定柜在进线柜大部分都配置负荷开关作为保护,或采用负荷开关搭配隔离开关的;也有采用负荷开关搭配熔断器,至于负荷开关的型号,现在都采用(额定电压为12kV,额定电流为630A,动/热稳定电流为50/20kA(3S),工频耐压(1min)为42kV,),至于配置的熔断器大小可以根据变压器容量的10%进行选择;但是如果你采用的变压器为800kVA及其以上的变压器,就不会再采用负荷开关,而是改为使用断路器。倘若拟采用的不是固定柜,而是KYN,即移动式的柜子,那么一般配置的就是塑壳断路器和框架断路器了
回复
7楼
路过,看看
回复
8楼
谢谢,学习了,
回复