【讨论】喷淋与吊顶的那些事
luuucky
luuucky Lv.7
2016年10月04日 16:26:03
只看楼主

作为画图的,我们一般最喜欢的就是规规矩矩的房间和吊顶式喷头,这样布置起来非常快捷,但是我们院有个不成文的规定,所有建筑都按照不吊顶来设计,也就说喷头点位都照着梁图来画,总工的解释是:这样布置出来的喷头不管吊顶与否都可以使用。不知道各位院的做法是什么?

作为画图的,我们一般最喜欢的就是规规矩矩的房间和吊顶式喷头,这样布置起来非常快捷,但是我们院有个不成文的规定,所有建筑都按照不吊顶来设计,也就说喷头点位都照着梁图来画,总工的解释是:这样布置出来的喷头不管吊顶与否都可以使用。

不知道各位院的做法是什么?
QQ截图20161004162104.png



QQ截图20161004162104.png

免费打赏
co1472470692551
2016年10月08日 23:16:25
2楼
好的一缸!!!!
回复
lichangan1000
2016年10月09日 14:55:00
3楼
你们的总工,站着说话不腰疼。 有些是可以肯定有吊顶的。毕竟有吊顶不考虑大梁。设计要简单一些。
都按无吊顶,实际不可能,也务必要。
回复
huanleedoudou
2016年10月10日 09:43:33
4楼
学习了!!!
回复
格子间小李
2016年10月11日 10:41:27
5楼
我认为没必要。
回复
liu8661497
2017年05月09日 16:42:33
6楼
等待高手的解答
回复
圣火2016
2017年05月10日 09:11:34
7楼
这个要求有点不合理,上喷改下喷,梁两边的喷头距离有时很难保证大于2400mm,
回复
圣火2016
2017年05月10日 09:35:56
8楼
刚刚看了附图,好像也不是按梁窝布置,有些离梁距离大于1700mm,好像
回复
梁银虎
2017年05月10日 13:44:22
9楼
这喷头看着都不合适
回复
liu8661497
2017年06月16日 07:49:37
10楼
还是没有一个定论啊
回复
飞鱼
2017年07月11日 10:14:06
11楼
还是要老老实实跟建筑或业主确认是否有吊顶,当然按无吊顶梁位布置喷头会比较保守安全一点,后期若有吊顶,减少喷头比增加喷头会简单一点。