如图所画的简易系统图,此为数据机房空调系统,蓄冷罐作用是要保证15min断电期间运行时间的供冷。 如图一,正常运行时平衡管的阀门应全开,蓄冷罐循环水泵运行,蓄冷罐及此支路阻力由蓄冷罐循环水泵承担,保证A、B两的压差为0或接近0. 如图二,运行时关闭旁通管,并关闭蓄冷罐循环水泵,蓄冷罐的供水由一次泵承担,导致蓄冷罐此支路错误的作为平衡管,A、B亮点之间压差为此支路的压力损失。间接对二次泵有何种影响,尚不能明确,但此种运行方法,无法正常实现冷机的加减机,导致机组运行均为手动控制。
如图一,正常运行时平衡管的阀门应全开,蓄冷罐循环水泵运行,蓄冷罐及此支路阻力由蓄冷罐循环水泵承担,保证A、B两的压差为0或接近0.
如图二,运行时关闭旁通管,并关闭蓄冷罐循环水泵,蓄冷罐的供水由一次泵承担,导致蓄冷罐此支路错误的作为平衡管,A、B亮点之间压差为此支路的压力损失。间接对二次泵有何种影响,尚不能明确,但此种运行方法,无法正常实现冷机的加减机,导致机组运行均为手动控制。
图二的运行方式,会造成哪些影响呢?请朋友们指出可能存在的问题并提供宝贵意见。